Доброго времени суток. Имеется проект подстанции 220/10, по схеме мостик с ремонтной перемычкой со стороны линии, с трансформаторами 25 МВА. К низкой стороне подключается ТСН, причем в этой отпайке ТТ не устанавливается и соответственно ток ТСН в дифзащиту трансформатора не заводится. В проекте есть обосновывающий расчет, но он у меня не вызывает доверия. Хочу провести проверочный расчет, какой методикой можно воспользоваться - выпуск 13 руководящих указаний по РЗА на руках имею, но хотелось бы чего-то более современного, почти 30 лет уже прошло ведь. Защиты будут экровские.
В книге Циглера по дифзащитам упоминается, что в принципе можно заводить в дифзащиту токи с стороны 0,4 кВ ТСН. Пойдет ли такое решение, если вдруг по расчету получу, что дифзащита не проходит по чувствительности?
PS извините за косное изложение, я не релейщик, а только учусь

.