вопрос по токовым цепям

Ответить


Этот вопрос предназначен для предотвращения автоматической отправки форм спам-ботами.
Смайлики
:D :) :( :o :shock: :? :-? :???: 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :-| :neutral: :mrgreen: :ROFL: :Yahoo!: :crazy: %) :Rose: :Search: =@
Ещё смайлики…
BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ВЫКЛЮЧЕН
[url] ВЫКЛЮЧЕН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ
Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: вопрос по токовым цепям

Re: вопрос по токовым цепям

Сообщение YUriy.Storoguk » Пн май 30, 2016 22:35

-Владимир- писал(а):dig_all, 10% - только для проводов , а в Вашем случае Вы прокладываете кабель и скорее всего медный и там только 4 провода. Исходя из ГОСТа Вам резервные жилы неположены.

Да, но исходя из практики монтажа и эксплуатации, то лучше предусмотреть резерв в размере 10% а то и больше. Ведь не очень то хорошо будет, когда в кабеле 4х2,5 перебьется одна жила, лучше перестраховаться и заложить 7х2,5, ну на крайний случай 5х2,5 (эксплуатация всегда скажет спасибо). В ТЗ бывает сам Заказчик прописывает эти требования по запасу жил в кабеле независимо какие это цепи.

вопрос по токовым цепям

Сообщение ----- » Чт дек 08, 2011 23:14

Я знаю случаи, когда хотелки доходили аж до 30% резерва

вопрос по токовым цепям

Сообщение -Владимир- » Чт дек 08, 2011 15:06

dig_all, 10% - только для проводов , а в Вашем случае Вы прокладываете кабель и скорее всего медный и там только 4 провода. Исходя из ГОСТа Вам резервные жилы неположены.

Для проводов 10%-й запас взят скоре всего исходя из возможности механического повреждения отдельных проводников в трубах или лотках. А вот как дела обстоят с кабелем?
Кабель механически более защищен чем отдельный проводник, т.к. у него как минимум двойная изоляция. И если повредится кабель, то очень большая вероятность того, что повредились все жилы кабеля или в скором времени они тоже присоединяться к поврежденным. Из личного опыта, т.к. сколько не задействуй резервных жил, все равно рано или поздно они закончаться в этом кабеле и все равно придется менять весь кабель.

вопрос по токовым цепям

Сообщение -Владимир- » Чт дек 08, 2011 14:54

По той ссылке приведена выписка из следующего ГОСТа ВСН 205-84.

А именно:

Инструкция по проектированию электроустановок систем автоматизации технологических процессов
4.15. Определение количества резервных проводов и жил кабелей должно производиться с учетом следующих требований:

а) при прокладке проводов в защитных трубах рекомендуется предусматривать их резерв в количестве 10% от количества рабочих проводов, но не менее одного провода; допускается при необходимости предусматривать такой же резерв проводов и при прокладке их в коробах и пучками на лотках;

б) количество резервных жил медных кабелей выбирается: при числе рабочих жил 8-26 — одна резервная жила; при 27-59 — две; при 60-105 — три; при 2-7 рабочих жилах резерв не предусматривается;

в) количество резервных жил алюминиевых кабелей выбирается: при числе рабочих жил 4-10 — одна резервная жила; при 14-37 — две;

г) количество резервных жил алюмомедных кабелей выбирается: при числе рабочих жил 4-10 — одна резервная жила; при 14-37 — две; при 52-61 — три;

д) большее, чем указано в подпунктах б), в) и г) количество резервных жил медных, алюминиевых и алюмомедных кабелей допустимо только из-за ступенчатости стандартной шкалы жил кабелей;

е) при прокладке группы кабелей, относящихся к одной системе автоматизации, в одном направлении рекомендуется количество резервных жил определять по суммарной жильности этих кабелей.

вопрос по токовым цепям

Сообщение dig_all » Чт дек 08, 2011 09:03

http://www.energowiki.ru/blog/87.html - вот ответ может кому пригодится..

вопрос по токовым цепям

Сообщение dig_all » Чт дек 08, 2011 08:04

так разница какая .Звезда.например .Запас брать? и если брать то чем мотивировать?

вопрос по токовым цепям

Сообщение Гость » Чт дек 08, 2011 07:55

токовые цепи - схема соединения какая? (полная звезда, неполная, однофазная)

вопрос по токовым цепям

Сообщение dig_all » Чт дек 08, 2011 07:27

Господа помогите плиз.Вопрос встал ребром.
Токовые цепи от трансформаторов тока в защиту, в проекте заложено 4 жилы (3фазы и ноль),однако некоторые товарищи вносят смуту сомнения что необходимо заложить 5 жил (с 10 % запасом).Сидим спорим толком Гост никто найти не может.Как быть? Сколько закладывать? Раньше 10% запас не закладывали в проект так как токовые цепи меняются целиком.

Вернуться к началу