протокол испытаний НТМИ-6

В этом разделе обсуждаются случаи неправильной работы УРЗА и возможные пути предотвращения их...

протокол испытаний НТМИ-6

Сообщение matuzalem » Вт сен 25, 2012 23:01

Доброго времени суток уважаемые форумчане. Возник вопрос с трансформатором напряжения типа НТМИ-6. При проверке релейной защиты и этого ТН измеряется сопротивление обмоток постоянному току, коэффициент абсорбции, опыт короткого замыкания и опыт холостого хода. Последний проводится при номинальном напряжении. Если кто-либо располагает информацией поделитесь-какой ток холостого хода получается при измерениях. Просто есть ситуации, когда сопротивление обмоток в норме, а вот ток холостого хода получается порядка 0,7-0,8 А, в то время как в большинстве случаев ток х.х. оказывается равен 0,4-0,45 А. Если есть протоколы испытаний-буду крайне признателен.
matuzalem
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 00:46

Re: протокол испытаний НТМИ-6

Сообщение Vlades » Ср сен 26, 2012 18:18

А вы занимаетесь и проверкой релейной защиты и измерениями?
Vlades
 
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 19:47

Re: протокол испытаний НТМИ-6

Сообщение matuzalem » Чт сен 27, 2012 12:26

Измерениями, а это имеет значение?
matuzalem
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 00:46

Re: протокол испытаний НТМИ-6

Сообщение Vlades » Вс сен 30, 2012 14:25

Ну, у нас существует служба релейной защиты и автоматики(только эксплуатация), и служба по испытаниям и измерениям -отдельно.
Vlades
 
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 19:47

Re: протокол испытаний НТМИ-6

Сообщение matuzalem » Чт окт 18, 2012 21:45

Vlades, а нет информации для меня, по запросу из моего первого поста?
matuzalem
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 00:46

Re: протокол испытаний НТМИ-6

Сообщение Евгений Быков » Ср окт 31, 2012 12:36

Приветствую!
Измерение тока и потерь холостого хода производятся при напряжениях, указанных в заводской документации. Измеренные значения не должны отличаться от указанных в паспорте более чем на 10% (п. 8.2.5 РД 34.45-51.300-97).
Производится для каскадных трансформаторов напряжением 110 кВ на вторичной обмотке при номинальном напряжении. Значение тока холостого хода не нормируется.
Измерения тока холостого хода производятся на полностью собранных каскадных трансформаторах напряжения (серии НКФ) подачей на вторичную обмотку ТН номинального напряжения данной обмотки. Значение номинального напряжения вторичной обмотки определяется типом ТН и выбирается по его паспортным данным.
Аватара пользователя
Евгений Быков
 
Сообщения: 62
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 17:10
Откуда: Самара

Re: протокол испытаний НТМИ-6

Сообщение Avenger » Вт мар 26, 2013 20:42

Добрый вечер!
Не подскажите сопротивления и индуктивности обмоток НТМИ-6, или хотя бы их порядок. И если возможно, параметры кривой намагничивания.
Заранее благодарен!