-Владимир- » Пт янв 06, 2012 21:21
Вот всегда меня интересовал этот параметр проверки как коэффициент надежности и правильность его выполнения. Согласно методике
есть два коэффициента Kн2 = 2Icp/Icp = 1,2-1,3 и Kн5 = 5Icp/Icp = 1,35-1,5
При при определении тока срабатывания на рабочей уставке получается приблизительно 0,16-0,17А , а как только РТ-40 сработает ток в реле падает до 0,14А и далее при увеличении тока до 5Icp ток в реле постепенно увеличивается. И если в формулу подставлять токи в реле при подаче 2-х и 5-ти кратного тока и первоначальный ток срабатывания 0,16-0,17А, то коэф. надежности никогда не будет в норме, а иногда даже будет меньше единицы.
А если в формулу подставлять установившийся ток в реле, то коэффициенты проходят.
Это только у меня такое или как?