electric » Вт мар 29, 2011 18:05
Уважаемый dut, попробую ответить на Ваши вопросы.
По поводу резервирования.
Для резервирования одного устройства (резервируемого) другим (резервным) вовсе не обязательно, чтобы резервное устройство было бы более надежным, чем резервируемое. Резервирование основано на том, что вероятность выхода из строя одновременно двух устройств меньше, чем одного. Однако, это справедливо лишь при правильном включении между собой резервируемого и резервного устройств. Необходимо отметить, что теория резервирования – очень сложная вещь, существуют множество видов резервирования, таких как холодное и горячее, с переключением, мажорированием и др. Далеко не все выводы, получаемые в результате расчета, очевидны и заранее понятны. Вот, например, простая задача. Вам нужно повысить надежность работы диода, напряжение и ток через который выбраны правильно и диод работает нормально. Для простоты допустим, что появление любых аварийных режимов в цепи диода равновероятно. Как бы Вы присоединили дополнительные диоды к первому диоду для повышения надежности?
В одном из своих постов я упоминал о проблеме резервирования модуля МУРЗ с помощью второго модуля (с точки зрения теории надежности не важно, МП или ЭМ). Вопрос в том, как соединить между собой выходные контакты этих двух модулей так, чтобы предотвратить и излишние срабатывания и несрабатывания выключателя. Параллельно? Последовательно?
Упоминание мною о целесообразности использования именно ЭМ в качестве резервного модуля связано с рядом существенных преимуществ ЭМ в различных ненормальных режимах эксплуатации (потеря оперативного питания, преднамеренные электромагнитные воздействия, хакерские атаки и др.). К Вашему сведению, таких взглядов придерживаюсь не только я. В России уже практически решают проблему именно таким образом (в Вологдаэнерго, например).
По поводу статистики.
Я ориентируюсь на статистические данные нашей компании и данные, опубликованные по России. Теория надежности базируется на расчетах и статистических данных полученных в результате эксплуатации или специально организованных испытаний, однако, это всегда статистика, нравится Вам это или нет. Надежность нельзя взвесить или измерить линейкой. А для статистики чем больше исходных данных, тем точнее результат. Поэтому я ориентируюсь на чужую статистику, а не на ограниченную собственную практику по отказам.
Еще раз повторю, конкретные причины отказов, какими бы интересными и важными они не были, не учитывают в расчетах надежности, основанных на статистике отказов, а не анализе причин отказов.
По поводу преднамеренных электромагнитных воздействий.
Это очень обширная тема, поэтому предлагаю дождаться выхода моей большой статьи в двух частях на эту тему (примерно, через месяц) и уже тогда обсудить эти вопросы.
В заключение я хочу, все же помочь Вам в поисках материалов по проблеме качества систем заземления и устойчивости МУРЗ к электромагнитным помехам на подстанциях в России и привожу несколько ссылок на статьи из архива журнала "Новости электротехники", о которых я упоминал, тем более, что это может быть интересно и другим: