V_r » Пн окт 11, 2010 19:59
Насколько я знаю, то перед тем как выбрать автоматы необходимо произвести расчеты сети постоянного тока, проанализировать нагрузку и согласно этого уже выбирать автоматы.
Но этого обычно никто не делает, хотя один раз мы все таки настояли на этом и нам проектанты посчитали сеть и то после их выбора у нас получилась неселективность - в приводе завод поставил 25А, а на щите поставили 16А.
А Вам я думаю надо проанализировать нагрузку и ее работу на одновременность и другие факторы и посчитать мощность. Посмотрите какие автоматы установлены в приводах. И мне кажеться, что Вы прийдете к 16А, а то большим токам из-за отсутствия селективности.