Кое-чего Вы не учли.
Во первых: нагрузка на ТТ зависит еще и от схемы, в которую они собраны ("треугольник", "звезда", "неполная звезда".)
Врядли для цепей измерения собирается "треугольник". Значит у Вас собрана "звезда". Или полная (трансформатор в каждой фазе), или "не полная" (трансформаторы в фазах "А" и "С".)
Для "полной звезды":
Zн = Zр + Zкаб + Zпер, где:
Zн - нагрузка на каждый (фазный) ТТ, Ом;
Zр - сопротивление реле (в Вашем случае - это обмотки счетчиков Zр = 0,1 Ом), Ом;
Zпер - суммарное переходное сопротивление контактов, Ом. Берется равным "на круг" 0,05 Ом
Для "неполной звезды":
Zн = Zр + 2*Zкаб + Zпер.
Для "треугольника"..., но не будем о страшном.
1. Так какя у Вас схема соединения ТТ?
Далее.
Перейдем к ТТ. В общем случае мощность, указанная в паспорте ТТ малоинформативна. А на практике эта величина ни о чем не говорит.
Для "наших" целей необходима или практически снятая вольт-амперная характеристика (ВАХ) ТТ, или данные (U, I) т.н. контрольной точки этой характеристики (дается в Паспорте ТТ.)
Вот имея эти все данные (схему соединения и ВАХ/контрольную точку) можно решить Вашу задачку.
2. Какие данные ВАХ Ваших ТТ?
У меня, к сожалению, нет данных (ВАХ) для ТТ указанного Вами типа.
Но зато есть данные для ТТ ТПЛ-10. Тоже ТТ не сильно мощные.
Посчитал нагрузки для разных схем соединения, построил ВАХ и прямую нагрузки - проходит Ваш кабель (даже 2,5 квадрата) для "моих" ТТ. Ну это так, в первом приближении.
Вобщем, ответьте на вопросы 1 и 2, и обращайтесь. Чем можем - поможем.