Нужна помощь!

Обсуждаются вопросы касающиеся обслужванию устройств РЗА. Задаем вопросы и делимся опытом...

Нужна помощь!

Сообщение Дмитрий Павлович » Пт янв 15, 2016 08:48

Здравствуйте! Всем доброго времени суток. Работаю на электростанции, и вот произошло неприятное событие. Во время работы произошёл аварийный останов ГТА. При расследовании ситуации было установлено, что отключение произошло по команде Sepam S 42. При анализе информации обнаружили такую картину- сработали выходные реле: отключение ВВ (О1), блокировка включения (О2), МТЗ направленное в сторону генератора (О3), неисправность Sepam (О4), МТЗ направленное в сторону шин (О12). Аварийных сообщений в архиве событий не обнаружено. САУ системы увеличения тока тоже не зафиксировала. После сброса аварийной сигнализации неисправность Sepam (О4) осталась. Механических повреждений после осмотра машины и шин не обнаружили. Подскажите, пожалуйста, как формируется сигнал неисправность в Sepam (при каких условиях) и как может произойти срабатывание реле защит при отсутствии аварийных сообщений в архиве. В настоящее время необходимо принять решение о готовности машины к дальнейшей работе. Заранее спасибо.
Дмитрий Павлович
 

Re: Нужна помощь!

Сообщение yiuyiuya11 » Чт апр 21, 2022 07:20

Wow, marvelous blog format! How lengthy have you ever been blogging for? you make running a blog look easy. The entire look of your website is excellent, let alone the content!
yiuyiuya11
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт апр 21, 2022 07:17


Вернуться в Эксплуатация устройств РЗА