Помощь в расчёте уставок релейной защиты

В данном форуме обсуждаем вопросы связанные с расчетами релейной защиты

Помощь в расчёте уставок релейной защиты

Сообщение prostozhe » Вт апр 02, 2013 14:43

Доброго дня, господа проектировщики!
Я не релейщик, но по необходимости потребовалось сосчитать схему уставок релейной защиты. К сожалению моих знаний и опыта не хватает, а времени до сдачи уже в обрез.
Прошу вашей консультации и помощи.
Прилагаю однолинейку и карту селективности, которую построил.
1. Не знаю, как отстроить токовую отсечку на кабеле ТП «ИБК» отходящего к двигателю. Если отстраивать от токов КЗ по формулам, она получается нечувствительной. Пока поставил "наугад" 1100 А.
2. Совершенно не знаю как отстраивать уставки на секционном выключателе на ТП «ИБК» - ни в одной литературе это не описано. Логично было бы сложить нагрузку 1 системы шин, а после на ПГВ отсраиваться на всех системах шин от секционника. Я прав?
3. Не учел в защите Тр-ра на 1 сш генерируемый ток от двигателя, думаю, что это неверно, прошу совета.
4. Как отсраивать выдержку МТЗ на кабельных линиях, если двигатель для самозапуска требует 10-15 секунд, получается время защиты убегает вообще заоблачно.
Заранее спасибо за ответы.

ФАйлы внешними ссылками, ибо как вложения они выглядят устрашающе
https://dl.dropbox.com/u/4475977/Scheme.png
https://dl.dropbox.com/u/4475977/Selectivity%20map.png