Защита трансформаторов 6/0,4. Нечувствительна отсечка

В данном форуме обсуждаем вопросы связанные с расчетами релейной защиты

Защита трансформаторов 6/0,4. Нечувствительна отсечка

Сообщение VXCoder » Вт янв 25, 2011 17:14

мтз от перегруза обычно с выдержкой времени 0,5...1 сек! а прик кз уже отсечка рубит на глухо
Аватара пользователя
VXCoder
 
Сообщения: 60
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 20:59
Откуда: Nyagan

Защита трансформаторов 6/0,4. Нечувствительна отсечка

Сообщение dut » Вт янв 25, 2011 18:00

CLON писал(а):2. ДЗТ на ТР такой мощности никто не ставит.

Почему это?

CLON писал(а):
3. Вввод защищен ТО, коэфициент отстройки можно "поджать" до 1.2.
Icp=1.2*386=460A 0c (7.3*InomTR), кЧ=586/460=1.27, что больше 1.2.

С такой выдержкой времени тр-тор будет отключаться при каждом включении от броска тока намагничивания. Выдержку нужно хотя бы 0,1-0,2С.
dut
 
Сообщения: 737
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 14:45

Защита трансформаторов 6/0,4. Нечувствительна отсечка

Сообщение dut » Вт янв 25, 2011 18:09

VXCoder писал(а):мтз от перегруза обычно с выдержкой времени 0,5...1 сек! а прик кз уже отсечка рубит на глухо

Это смотря что там за защиты на низкой стороне. Если стоит АВ с выдержкой 1с, то 0,5 уже не поставишь.
dut
 
Сообщения: 737
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 14:45

Защита трансформаторов 6/0,4. Нечувствительна отсечка

Сообщение CLON » Вт янв 25, 2011 21:37

VXCoder писал(а):мтз от перегруза обычно с выдержкой времени 0,5...1 сек! а прик кз уже отсечка рубит на глухо


Вообще-то ТР как правило держит 2-х кратную перегрузку в течении 10-15 минут, 50% перегрузку 30-60 минут, 10% длительно. Поэтому ставить МТЗ с 0.5-1.0 с не верно, при уставке по току 1.06..1.1 номинального.

В случае самозапуска всей нагрузки (для обобщенной нагрузки), ток самозапуска равен 2.0 номинального тока ТР. ПРоцесс самозапуска длительный и может длиться от 5 до 12 с. Ваша МТЗ с 0.5-1.0 с будет стелять как из пушки.
CLON
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 23:10

Защита трансформаторов 6/0,4. Нечувствительна отсечка

Сообщение CLON » Вт янв 25, 2011 21:44

dut писал(а):
CLON писал(а):2. ДЗТ на ТР такой мощности никто не ставит.

Почему это?

Потому, что по ПУЭ ДЗТ ставят если мощность ТР более 6.3 МВА (если не ошибаюсь по памяти).

CLON писал(а):
3. Вввод защищен ТО, коэфициент отстройки можно "поджать" до 1.2.
Icp=1.2*386=460A 0c (7.3*InomTR), кЧ=586/460=1.27, что больше 1.2.

С такой выдержкой времени тр-тор будет отключаться при каждом включении от броска тока намагничивания. Выдержку нужно хотя бы 0,1-0,2С.


Если защита микропроцессорная, то действие защиты можно неблокировать (если фильтруется основная гармоника -ДС 50%).

Если "старая" защита, то действительно, желательно ввести выдержку по времени, но 40-100 мс, вполне достаточно.
CLON
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 23:10

Защита трансформаторов 6/0,4. Нечувствительна отсечка

Сообщение dut » Ср янв 26, 2011 14:54

CLON писал(а):Потому, что по ПУЭ ДЗТ ставят если мощность ТР более 6.3 МВА (если не ошибаюсь по памяти).



Если я не ошибаюсь ПУЭ не запрещает ставить ДЗТ на трансформаторы меньшей мощности.
CLON писал(а):Если защита микропроцессорная, то действие защиты можно неблокировать (если фильтруется основная гармоника -ДС 50%).

Если "старая" защита, то действительно, желательно ввести выдержку по времени, но 40-100 мс, вполне достаточно.

40 мс? такую дискретность по времени сложно найти, обычно дискретность по времени даже на МП терминалах равна 0,1 с.
А будет ли защита мгновенно срабатывать при включении тр-ра на кз если фильтруется основная гармоника?
dut
 
Сообщения: 737
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 14:45

Сообщение CLON » Чт янв 27, 2011 09:58

ПУЭ не запрещает, а не рекоммендует. Если у заказщика деньги карман жмут, то можно и ДЗТ ставить.

У Сименс дискретность 10 мс (от нуля или 50 мс), у Арева 1 мс (от нуля), АВВ 10 мс (от нуля).

При правильно выбранных уставках при включении на КЗ будет мнгновенное срабатывание защиты.
CLON
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 23:10

Защита трансформаторов 6/0,4. Нечувствительна отсечка

Сообщение dut » Чт янв 27, 2011 10:19

Спасибо за информацию по терминалам.
Вот ещё вопрос возник. Ранее вы писали про самозапуск двигательной нагрузки. А в данном случае он возможен? Трансформатор же не с линии питается(где возможна работа АПВ), а от ДГ. Если пропало напряжение на вводе трансформатора, значит пропало напряжение на выходе ДГ и питание в ближайшее время врядли восстановится. На мой взгляд данном случае кртковременная перегрузка трансфрматора возможна только при одновременном включении всей двигательной нагрузки(или большей части) при условии что более 70% нагрузки трансформатора-двигательная.(70*2=140% нормальный режим для тр-ра)

какими должны быть уставки для SIPROTEC допустим в данном случае?
dut
 
Сообщения: 737
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 14:45

Сообщение Iv_sim » Чт янв 27, 2011 13:17

С МТЗ мне более-менее ясно.
Отстрою от максимума нагрузки уставку по току, а по времени - возьму на 0,3 с больше МТЗ вводов 0,4 кВ или времязависимую. Защита будет микропроцессорная и на ВН и на НН. Больших токов самозапуска (при близких к.з. и АВР 0,4) не будет, там частотники в основном. Посчитаю коэф. самозапуска, будет наверно 1,5-2,0.

А вот отсечка будет защищать во всех режимах линию и в максимальном - частично трансформатор. Не совсем по ПУЭ, но деваться видно некуда.
Iv_sim
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Ср янв 05, 2011 14:11

Защита трансформаторов 6/0,4. Нечувствительна отсечка

Сообщение dut » Чт янв 27, 2011 14:41

Iv_sim писал(а):А вот отсечка будет защищать во всех режимах линию и в максимальном - частично трансформатор. Не совсем по ПУЭ, но деваться видно некуда.

отсечкой в любом случае не получится полностью защитить трансформатор ни при каких условиях.
dut
 
Сообщения: 737
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 14:45

Сообщение Пирогов М. Г. » Вс июн 12, 2011 11:18

Iv_sim писал(а):Уважаемые релейщики!
Помогите, пожалуйста найти ответы на следующие чайниковые вопросы:
1) При расчёте уставок токовых защит ячейки, питающей один трансформатор 6/0,4 1500 кВА оказалось, что отсечка не охватывает часть обмоток трансформатора (чувствительность намного меньше 2).


Вот для таких вещей БЕЛЯЕВ А. В и придумал БМТЗ в БМРЗ.
Пирогов М. Г.
 
Сообщения: 128
Зарегистрирован: Сб июн 11, 2011 19:04
Откуда: НТЦ, Санкт-Петербург