Добрый день!!
Выбранную уставку срабатывания от ОЗЗ проверяют на чувствительность и на отстройку от собственного емкостного тока присоединения (тобиш отстраивают от ложных срабатываний). Имеется вопрос на счет отстройки.
Основной величиной, определяющией величину собственного емк. тока присоединения является ескость кабеля.
Однако не все так просто. В зависимости от изоляции кабеля токи тоже разнятся.
Вот, например, возьмем трехжильный кабель 95 мм2
Из старых справочников:
кабель с бумажной пропитанной изоляцией Iуд=0,82 А/км
кабель с пластмассовой изоляцией Iуд=0,75 А/км
А Что на счет новый кабелей из сшитого полиэттилена??? какой у них удельный ток замыкания на землю??
По моим расчетам получается для 95мм2 Iуд=1,33 А/м Так ли это? помогите пожалуйста.