Решил начать тему ввиду ее актуальности для повседневной работы. А проблема заключается в следующем: имеется п/ст 35/6 кВ
приэтом отходящие присоединения 6 кВ оборудованы направленной защитой от ОЗЗ без выдержки времени. На вводах 6 кВ установлена защита по напряжению нулевой последовательности с выдержкой времени 0,5 сек. Недавно был случай, когда на отходящей линии было повреждение(фаза в разделке кабеля прошила на заземленную броню). Линия успешно отключилась. Так же успешно отключился и ввод. Диспетчер энергослужбы сделал заключение, что повреждение было так же на смежной линии, и начинает последовательно отключая все присоединения, включать ввод. (Дело в том, что подстанция построена в 69 году, и не оборудована регистрирующими устройствами) Каждый раз отключался ввод по 2 ступени земляной защиты, до тех пор, пока не не осталась "голая секция" с полностью отключенными фидерами. Та же ситуация. Высоковольтные испытания ничего не выявили. Осцилографирование прибывшими на место релейщиками позволило установить, что проблема заключалась в смещении нейтрали, и была устранена установкой дополнительных сопротивлений в обмотку разомкнутого треугольника трансформатора напряжения 6 кВ. Анализируя неисправность, я захотел выяснить, при каких собственно режимах работы может возникать пресловутое смещение нейтрали, однако ни один из источников внятной информации не дал. Посему, заранее извиняясь за свою неосведомленность, хочу спросить Вас, братья-релейщики.
Подскажите что нибудь по данному вопросу, или хотяб ссылку дайте.