Сообщение Smile » Сб сен 11, 2010 20:00

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста ведет ли замена трансформатора с 2,5МВА на 6,3МВА на 2-х трансформаторной подстанции 35/10 к изменению существующих уставок МТЗ? Понятно, что необходимо проверить и поменять трансформаторы тока на стороне 10кВ, но с защитой как быть в этом случае.
Smile
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб сен 11, 2010 19:50

Сообщение V_r » Сб сен 11, 2010 20:39

Пересчитать то их точно надо. Расчет все покажет.

А также надо поставить дополнительно диф.защиту трансформатора если конечно же ее не было до этого.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение BAS » Чт сен 30, 2010 14:45

Изменяться все уставки на секции или только на ввода ВН и НН?
Аватара пользователя
BAS
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт сен 30, 2010 14:40

Сообщение V_r » Пт окт 01, 2010 21:01

Токи короткого замыкания на линии изменяться, а вот уставки менять не зачем, т.к. они отстроены от токов нагрузки и т.д. Вот только если недостаточная чувствительность уставок, то их следует поменять.

Но в любом случае токи надо пересчитать и проверить можно ли использовать существующие ТТ. ИМХО.

Мы частенько играем в "шахматы" с трансформаторами и ниразу уставки на фидерах при этом не меняли.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение VXCoder » Чт янв 06, 2011 11:51

уставки чуть поменьше стоит делать!!! ибо чувствительность менять 100% надо
Аватара пользователя
VXCoder
 
Сообщения: 60
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 20:59
Откуда: Nyagan

Замена трансформатора

Сообщение dut » Пт янв 21, 2011 16:51

V_r писал(а):Токи короткого замыкания на линии изменяться, а вот уставки менять не зачем, т.к. они отстроены от токов нагрузки и т.д. Вот только если недостаточная чувствительность уставок, то их следует поменять.

Уставки как раз изменятся, причём на всех вводах, поскольку увеличилась мощность трансформаторов более чем в 2 раза, уставки мтз трансформатора отстраиваются от максимальной нагрузки трансформатора, а не от реальной нагрузки. ТТ нужно менять тоже на всех вводах в том числе и по стороне 35 кВ.
dut
 
Сообщения: 737
Зарегистрирован: Ср янв 19, 2011 14:45

Сообщение Energet » Пт июл 08, 2011 20:34

Подскажите, пожалуйста, а есть ли какие-нибудь компьютерные программы для расчёта уставок защит понизительного трансформатора 16000 кВА.
Energet
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 16:12

Сообщение Пирогов М. Г. » Пт июл 08, 2011 21:27

Давайте свою почту, пришлю в понедельник
Пирогов М. Г.
 
Сообщения: 128
Зарегистрирован: Сб июн 11, 2011 19:04
Откуда: НТЦ, Санкт-Петербург

Сообщение Пирогов М. Г. » Пт июл 08, 2011 21:28

Smile писал(а):Подскажите пожалуйста ведет ли замена трансформатора с 2,5МВА на 6,3МВА на 2-х трансформаторной подстанции 35/10 к изменению существующих уставок МТЗ?


ведет

Smile писал(а):Понятно, что необходимо проверить и поменять трансформаторы тока на стороне 10кВ, но с защитой как быть в этом случае.

определяется расчётом
Пирогов М. Г.
 
Сообщения: 128
Зарегистрирован: Сб июн 11, 2011 19:04
Откуда: НТЦ, Санкт-Петербург