Вопрос по Siemens SIPROTEC 7SJ62

Вопрос по Siemens SIPROTEC 7SJ62

Сообщение deniskr » Пн ноя 24, 2008 09:51

Здравствуйте !

Имел ли кто-нибудь дело с защитой Siemens SIPROTEC 7SJ62 ?

Вопрос в следующем: в процессе эксплуатации в подменю сообщения->события постоянно появляется сообщения: SP. PF(55) ON и (с интервалом в несколько минут) SP. PF(55) OFF
Сообщение это появляется постоянно, с интервалом в несколько минут. В инструкции к защите об это сообщении ничего не сказано !
deniskr
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:34
Откуда: Беларусь

Сообщение Имирлаев А.Д. » Вт ноя 25, 2008 20:53

Смотри инструкцию по эксплуатации 7SJ62, приложение -
- стр. А-67 строка таблицы №283 - там есть это сообщение,
- стр. А-73, рис. А-19, справа внизу выход PF(55)alarm OUT (это одна
из CFC логических схем, загружаемых в устройство по умолчанию)
Если она не нужна - то ее надо убирать из логики.
А вообще-то ко всем устройствам со свободно-програмируемой логи-кой надо иметь еще и инструкцию от проектантов на эксплуатацию конкретной ихней логики, иначе фиг разберешься.
Алабай
Имирлаев А.Д.
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пн ноя 19, 2007 20:22
Откуда: СНГ

Сообщение deniskr » Ср ноя 26, 2008 16:39

Я эти моменты в инструкции видел, однако, не смог с ними разобраться. Насколько я понял, это сообщение связано с косинусом фи и с реактивной мощностью. Но вот что конкретно... Не подскажете ?
deniskr
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:34
Откуда: Беларусь

Сообщение Имирлаев А.Д. » Ср ноя 26, 2008 21:11

В рис. А-19 только кусочек логики, он показывает, что сигнал на выходе появляется если на входе блочка ABSVALUE величина ниже поданного в LOWER_SETPOINT сигнала - а что это за сигналы - надо смотреть всю логику и подключение входов. Если у Вас есть DIGSI - то по схемам Вы разберетесь. А вообще это - хорошая головная боль.
Алабай
Имирлаев А.Д.
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пн ноя 19, 2007 20:22
Откуда: СНГ

Сообщение deniskr » Пт ноя 28, 2008 08:33

Спасибо за консультацию.
deniskr
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:34
Откуда: Беларусь


Вернуться в Релейная защита и другая продукция от компании Siemens