что за прямая линия

В этом разделе обсуждаются случаи неправильной работы УРЗА и возможные пути предотвращения их...

что за прямая линия

Сообщение Prussia39 » Сб мар 27, 2021 09:03

Изображение
Изображение
На фото ниже изображен процесс отключения выключателя В6 1А В110 Т-1, при этом напряжение мгновенно затухает.
На следующим фото показан процесс при отключении В 110 РТСН-1 (резервная секция 6 кВ). Напряжение пропадает мгновенно при отключении В 110 РТСН-1, и через приблизительно 188 мс появление его на шинах (Uвс – 2,75 кВ) и затухание.

Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
первичная схема
Prussia39
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вс ноя 29, 2015 10:53

Вернуться в Аварии, дефекты оборудования

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1