Господа релейщики, хочу поделится своим печальным опытом эксплуатации УЗА от "Энергомашвин". Лет 5-10 назад в эпоху начала массовых замен электромеханики нам подкинули партию микропроцессорных устройств УЗА и с тех пор у нас начались бессоные ночи. Из всех установленных в то время устройств можно посчитать по пальцам защиты УЗА с которыми не было у нас проблем. Сначала они начали вылетать один за другим. Мы "каждую" неделю их отправляли их в Киев на замену. Меняли без проблем, а на наши притензии к работе устройств отвечали: "А чем Вам плохо? Мы ведь бесплатно Вам их меняем" (это было лет 5-6 назад) . Так никто не считает, что при установке этих защит приходилось на некоторых фидерах обдирать сначала панели (ячейки), а потом при выходе из строя защит обратно востанавливать их.
После того как все деффектные устройства нам поменяли мы столкнулись со следующей проблемой. Выясниялось, что у каждого второго устройства УЗА проблемы с дисплеем. Он или тухнет полностью или выбиваются (пропадают) элементны дисплеев. Работать то они работают, но как тут прикажете менять уставки? Наощупь!!!??? Или ноут постоянно с собой возить. Кстати, непомню есть ли какая-то программка настройки УЗА. Да и подключить его можно только в локальную сеть по RS-485 порту, а ком-порта там и нету для подключения ноута. Так что остается только его выбросить, т.к. уставки уже не поменяешь.
Тут многие жалуются, что у многих микропроцессорных защитах 16 уровней доступа. ТАК ВОТ, для нас Энергомашвин постаралась и не сделала НИ ОДНОГО УРОВНЯ ДОСТУПА!!!!! Так что любой ДЭМ (правда оно ему не надо) или любой другой человек ничем не связанный с релейкой в два счета Вам перепрограмирует реле и никто об этом не узнает!!! И будете Вы козлом отпущения.
Многие производители заявляют, что у них реле ложно не отключаются. А УЗА всех переплюнула!!!! Они никогда НЕ ОТКЛЮЧАЮТСЯ!!!!
Последний хит неработы УЗА заставил нас поработать на ПС до 2-х часов ночи. Защита УЗА просто "тупо" молчала. Какой бы ток на него не подавали он никак не реагировал. Не "брешу" ток на дисплее показывал, а вот защиты работать отказывались. Лишь одна лампочка на нем горела. И знаете какая?? "ИСПРАВНО"!!!! (шутила однако ) . Вот о чем сигнализировало нам реле. При этом успешно пропускала по всем фазам ток короткого, который мы подавали от стенда. Оно со временем все таки заработало но только после того как мы сняли и вновь подали на него оперативный ток. И то как заработало. Это просто умора. По одной фазе нормально отработала, а по другой с ЗАДЕРЖКОЙ в 20 СЕКУНД!!!!!
А где Ваш контроль исправности устройства???!!!!
Для справки производителям:
Автомобильная компания "ТОЙОТА" из-за дефекте у небольшого процента машин определеной партии изъяла все партию, а это 10-тки тысяч экземпляров стомостью каждого от 20-ти тысяч долларов
А ВАМ СЛАБО ?