ТН ЗНОЛ 06.35кВ

В этом разделе обсуждаются случаи неправильной работы УРЗА и возможные пути предотвращения их...

ТН ЗНОЛ 06.35кВ

Сообщение AlstomGrup » Сб ноя 16, 2013 17:59

Тема такая.Имеем РУМБ-35кВ с эл.газ выключателями ячейку включения ТН-35кВ ячейку включения Т-2 и ячейку ввода цепь№1 35кВ.Рассматриваем 1-ну секцию шин!! Причина такая при включении ТН-35кв(3хЗНОЛ.06 35кВ) на секции,без Т-2.Показания щитового прибора и Micom одинаковые но линейное напряжения разное,и фазное тоже.Запросили с ПС напряжение сказали 36кВ линейное,то-есть норма.Отключили ТН, вскрыли предохранители по 35кв в первичке ВН..Там резисторы стоят,на номинал 300ом,перемеряем они горелые то-есть повысилось сопротивления до Мом,но не оборваны.И так при каждом включении ТН-35кв.
По щитовым приборам показывает линейное 36,2кВ-АВ 36,2-ВС 33,6-СА.Вскрываем ещё раз ПР и резисторы уплыли до Мом с ом. :(
Разомкнутый треугольник разобран,и не используется.Может не нагружен ТН.Предлагал поставить резисторы в разомкнутый треугольник на 25ом 400вт,как вы думаете,прав ли я,но 3Uo не будет использоваться.
Что заметили,когда предварительно собрали схему Т-2 и ТН-35 и вводным подали напряжения,то резисторы в предохранителях остались в нормальном номинале,и щитовой прибор ровно показывал.Уважаемые читатели,в чем тут проблема.Ещё раз отмечу что кз в сетях нету.Мое мнение что надо все таки установить резисторы в разомкнутый треугольник.Подскажите
http://www.cztt.ru/userFiles/Catalog%202012/NZPU_35.pdf

http://www.cztt.ru/userFiles/Catalog%20 ... _06_35.pdf

Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
Предохранители рекомендованы заводом изготовителем ТН.Но вот какую функцию играют резисторы,для ограничения тока при или устойчивости феррорезонансу.