[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4579: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression'
РЗА • Просмотр темы - Срабатывание защиты после АВР

Срабатывание защиты после АВР

Размещайте сюда все темы которые не подходят ни к одному из существующих форумов, для многих из них будут созданы свои форумы.

Срабатывание защиты после АВР

Сообщение Vasyl068 » Вт июл 26, 2011 20:44

Как с помощью МРЗС-05м сделать так чтобы на нем были другие уставки после срабатывания АВР?
Аватара пользователя
Vasyl068
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Пн фев 28, 2011 20:15

Сообщение Александр 1979 » Вт июл 26, 2011 21:44

Vasyl068
МРЗС05М есть разной серии - какая Вас именно интересует ?
Александр 1979
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Чт авг 26, 2010 10:27
Откуда: Украина

Сообщение Александр 1979 » Вт июл 26, 2011 21:49

http://www.kievpribor.com.ua/rus/product.htm - ссілка на продукцию киевприбора
Александр 1979
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Чт авг 26, 2010 10:27
Откуда: Украина

Срабатывание защиты после АВР

Сообщение V_r » Вт июл 26, 2011 22:15

Vasyl068
, если можно поподробней . ведь сам МРЗС-05М не предусмотрен для выполнения схемы АВР . для этого кажись используются МРЗС-05-02. какие условия срабатывания АВР и что должно поменяться в уставках?
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение Vasyl068 » Ср июл 27, 2011 22:34

После срабатывания некоторые фидеры будут отключены, и мощность резервного питания уменшиться, в уставках должен поменятся ток срабатывания для МТЗ. Или для етого нужно покпать отдельно еще один комплект МРЗС-05... , который будет реагировать на положения выключателей?
Аватара пользователя
Vasyl068
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Пн фев 28, 2011 20:15

Сообщение Vasyl068 » Ср июл 27, 2011 22:43

ну и заодно должно и поменятся время срабатывания
Аватара пользователя
Vasyl068
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Пн фев 28, 2011 20:15

Сообщение V_r » Чт июл 28, 2011 11:31

Поменять Вы наверное не сможете, а вот заблокировать некоторые МТЗ через дискретный вход можете.

Если у Вас, например, отсечка при АВР не меняется или просто выводится, а поменять надо только одну МТЗ, то Вы можете использовать комбинацию трех ступеней МТЗ. Их Вы будете блокировать или деблокировать КСА выключателя. Если их не хватает, то можно подумать над использованием ступеней УРОВ.