Сообщение V_r » Пн май 03, 2010 12:33

Налаживали защиту МРЗС-05 ввода с вакууумным включателем типа ВР-2. Защита на постоянном оперативном токе, а цепи управления на переменном. В цепочках включения и отключения соответственно стоят РПО и РПВ на базе каких-то польских микрореле. В принципе к работе привода и защиты когда все нормально особых притензий нету, несчитая того что в командных катушках включения (КСС) и отключения (КСТ) в приводе занижено напряжение срабатывания 90-100В, то же самое касается и РПО, РПВ. При попытке подрегулировать польские микрореле мы потерпели фиаско, т.к. это практически невозможно выполнить.

В принципе все работает нормально и при проверке защиты с приводом от стенда тоже все было нормально.

Но вот мы были поражены когда привод начал сапроизвольно включаться и отключаться. Он мог сам по себе отключится/включиться несколько раз подряд. Давай разбираться, и что мы выяснили. Т.к. привод и защита стояли в стороне от КРУН, то постояннку мы завели кабелем жестко на клеммник, а вот переменку от розетки, где был не очень качественный контакт. И вот если он пропадал и появлялся с некоторой частотой привод сходил с ума.
То же самое происходило при подключении "кос" к приводу, он тоже мог пару раз пощелкать.
Хорошо хоть, что при отключении или включении автомата этого не происходит, хотя и это не исключено. А что если что-то случится с предохранителем ТСН и у нас появится "мигающее" напряжение?! Трудно даже представить что даже случится, т.к. все два ввода и секционник сделаны по такому же принципу :shock:

Вызвали представителей завода. Посмотри что они на это скажут.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Re: Самопроизвольная работа ВВ ВР 6(10)кВ

Сообщение Костя Николаевич » Пн сен 16, 2013 16:19

Так срабатывало из-за микроэлементных реле? что именно от переменки питалось?