резисторы в цепи измерительного трансформатора напряжения

В этом разделе обсуждаются случаи неправильной работы УРЗА и возможные пути предотвращения их...

резисторы в цепи измерительного трансформатора напряжения

Сообщение dimda » Сб мар 02, 2013 19:06

Приветствую коллеги. :)
Подскажите кто-нибудь для чего ставят резисторы в измерительном трансформаторе.
Я сам лично сталкивался с проектом где по проекту есть резисторы в нейтрали силовой цепи и относительно земли. по 10 кВ.( Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ-СЭЩ-10) и вроде все до сих пор работает.
а вот у моего знакомого на 35 кВ ТН (ЗНОЛ-СЭЩ-35-0,5/6Р-30/100 У2) схема без резисторов и у него уже несколько раз разлетался трансформатор.
Я вот думаю может ли быть в этом причина или нет? см. фото ТН который разлетелся.
или подскажите Литературу где можно почитать по подробнее.

С уважением Дмитрий.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
С уважением Меркушев Дмитрий.
dimda
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт апр 15, 2011 13:19

Re: резисторы в цепи измерительного трансформатора напряжени

Сообщение V_r » Сб мар 02, 2013 20:35

И какой номинал сопротивлений?
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Re: резисторы в цепи измерительного трансформатора напряжени

Сообщение dimda » Вс мар 03, 2013 10:45

V_r писал(а):И какой номинал сопротивлений?

на трансформаторе ЗНОЛ-СЭЩ-35-0,5/6Р-30/100 У2 - используется Резистор С5-35В-160, 100 Ом
а на трансформаторе 3хЗНОЛ-СЭЩ-10 - нет данных. в проекте не было указано. возможно они были заводские.
С уважением Меркушев Дмитрий.
dimda
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт апр 15, 2011 13:19

Re: резисторы в цепи измерительного трансформатора напряжени

Сообщение mik_398500 » Вс мар 17, 2013 17:06

Резисторы ставят для защити трансформатора напряжения от повреждения во время ферорезонансных процесов в сетях 6-35кВ с изолированной нейтралью. Во время ферорезонансных процесов происходит увеличение тока через обмотки, разогрев изоляции обмотками и тепловое повреждение трансформатора. То, что видим на ТН 35 кВ. Основная причина появления ферорезонанса - дуговое однофазное замыкание на землю. Рекомендую вашему товарищу почистить трассу линии 35кВ - очень вероятно, что причина - зеленые насаждения.
Резисторы ставят или последовательно с обмотками высокой стороны или в обмотку "Разомкнутый треугольник". В разомкнутый треугольник ставят сопротивление 25 Ом (как в случае даного ТН на 35 кВ). Такое включение резистора не всегда помагает защитить ТН от повреждения (хотя уменьшает риск возникноения ферорезонанса)- все зависит от конкретных параметров сети. Резисторы в обмотках высокой стороны ТН уменьшають точность ТН (особенно чувствует это учет электроэнергии) и ухудшает работу ТН в переходных процессах. Иногда они горят((
Даную проблему можна решить установкой нерезонирующих трансформаторов напряжения. Автор - Журахивский Анатолий Валентинович, НУ "Львовская политехника". Там проблема решена отсутствием обмоток напряжения включенных парлельно фазной емкости сети.
mik_398500
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Сб фев 14, 2009 14:49
Откуда: Львів

Re: резисторы в цепи измерительного трансформатора напряжени

Сообщение dimda » Вс мар 17, 2013 17:51

спасибо за ответ. :)
С уважением Меркушев Дмитрий.
dimda
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт апр 15, 2011 13:19

Re: резисторы в цепи измерительного трансформатора напряжени

Сообщение V_r » Ср мар 20, 2013 09:16

mik_398500 писал(а):Резисторы в обмотках высокой стороны ТН уменьшають точность ТН (особенно чувствует это учет электроэнергии) и ухудшает работу ТН в переходных процессах


На счет точности понятно, а вот что лучше защищает ТН от ферорезонанса сопротивления в треугольнике или в первично цепи?

mik_398500 писал(а):Даную проблему можна решить установкой нерезонирующих трансформаторов напряжения.


Очень интересно почитать. Но решить этим навряд ли получится, т.к. для замены всех ТН-ов потребуется большая сумма денег. И неизвестно какие подводные камни вылезут при массовой эксплуатации этих ТН.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь


Вернуться в Аварии, дефекты оборудования

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0