Возник следующий вопрос. на подстанции 110/10/6 кВ выполняем телемеханизацию. с измерительных ТТ (вых 5А напр ТЛК-10-300/5) и ТН (вых 57/100В) сигналы поступают на многофункциональный счетчики (КИПП-2М).
Ячейки с ТТ и ТН находятся на улице, многофункциональные счетчики в помещении. Растояние между ячейками и помещением ~120 м.
Возник вопрос связанный с потерей мощности на сопротивление кабелей.
Расчет выполнял следующим образом:
Мощность вторичной обмотки ТТ 10 ВА.
Потребляемая мощность в цепи измерения КИПП-2М- 0,1ВА
Сопротивление кабеля должно быть меньше: R=(10ВА-0,1ВА)/5*5=0,396Ом
Удельное сопр. меди: 0,0175 Ом*мм2/м
Если сечение кабеля 2,5 мм2, длина 120м, то
R=0.0175*120/0.0175=0,7Ом
Соответственно брать кабель с сечением 2.5 нельзя, т.к. ТТ будет перегружен.
Правильны ли мои мысли? или я что-то упустил? Брать сечение 6мм2 не хотелось бы и счетчики в ячейки не поставить (по температуре не проходят)
Также в характеристиках трансформатора есть фраза:
"Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cosф=0,8 ВА "
как её учитывать в расчетах и нужно ли?
И ещё вопрос.
заранее благодарю