Синхронный двигатель 10 МВт.
Пусковой ток СД (через реактор) -- 4990 А.
Ток минимального 3-ф к.з. за этим реактором - 10,41 кА.
Соответственно, ток 2-ф к.з. 0,87*10,41=9,06 кА.
согласно методике производителя:
"уставка срабатывания дифф.отсечки выбирается по условию отстройки от пускового тока:
Iс.з.= Котс * Iпуск = 1,2 * 4,99 = 5,99 кА."
На этом в предложенной методике расчет окончен. А как же требования ПУЭ о Кч > 2? Ведь в данном случае оно не выполняется???
Кч = Iк.min /Iс.з = 9,06 / 5,99 = 1,51 < 2 !!!!
Кроме этого, по методике выбраны:
базовая уставка 10%
начальный коэфф.торможения 7%.
Но вот с Кч НЕПОНЯТНО...