Ну вот другое дело, уже интереснее.
Пирогов М. Г. писал(а):нженер не должен оперировать прилагательными, а только числительными.
Спорное утверждение. Однако оффтоп, поэтому промолчу.
Пирогов М. Г. писал(а):Ошиблись с расчётом уставок - ДТО отказало по причине нечувствительности.
Я бы сказал по причине ввода неправильно посчитанной уставки. Так ведь здесь проблема не в защите, а в расчетчике, который коряво считает. Если равняться на этот фактор, то увеличением количества задействованных защит мы увеличиваем вероятность ложной или неселективной их работы, ведь ошибочно введённая уставка может привести не только к несрабатыванию, но и к ложному или неселективному срабатыванию.
Пирогов М. Г. писал(а):Ошиблись с вводом уставок - ДЗТ несработало.
Опять же чем больше уставок вводим, тем больше вероятность ошибки и далее см рассуждения выше.
Пирогов М. Г. писал(а):Правильно посчитали - ДТО не проходит по чувствительности, ДЗТ - проходит.
Ну раз не проходит ДТО по чувствительности, значит и не нужна она. На нет и суда нет.
Пирогов М. Г. писал(а):Ошиблись в выборе уставки ДЗТ заблокировано блокировкой, ДТО работает.
Забыли включить питание терминала и... ничего не работает.
А чем больше защит, тем сложнее терминал и тем больше вероятность ошибки.
Пирогов М. Г. писал(а):Ошибки ПО наладчик на объекте может выявить. Есть ряд случаев, когда у крупных западных производителей находили проблемы,в той же дистанционной защите.
Может выявить вовсе не означает, что он их выявит. То есть 100% гарантии нет. А Когда случится крупная авария уже будет поздно.
Пирогов М. Г. писал(а):Выполняем требования ПУЭ. Цена вопроса - вторична.
Просто по такой цене заказчик отказывается заключать договор. Поэтому выполнять уже ничего не приходится. А если договор уже заключен, то появляются очень большие проблемы. Ведь за свой счёт никто не хочет компенсировать непредвиденные затраты.
Покинул форум...