Работа ТН-6,10кв /НТМИ/

Обсуждаются вопросы касающиеся обслужванию устройств РЗА. Задаем вопросы и делимся опытом...

Работа ТН-6,10кв /НТМИ/

Сообщение Фируз Гафаров » Пн сен 19, 2011 21:02

Почему когда на СШ-6,10кв нет нагрузки ТН показывает перекос и на доп.обмотке выходит напряжение,если СШ чистая? А при нагрузке перекос исчезает?
Фируз Гафаров
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Сб авг 27, 2011 16:45
Откуда: Таджикистан

Работа ТН-6,10кв /НТМИ/

Сообщение V_r » Вт сен 20, 2011 06:51

Происходит, так званое, "Смещение нейтрали ТН", появление "ложной земли". Неплохо об этом написано в статье Предотвращение самопроизвольного смещения нейтрали – задача для разработчиков ТН опубликованной в журнале "Новости электротехники"

Также можете почитать вот эту тему Защита от однофазных замыканий на землю там также частично затрагивается эта тема.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение matuzalem » Ср сен 21, 2011 01:09

В вашем случае это ни что иное, как феррорезонанс ТН с холостыми шинами. Подключение фидеров расстраивает резонансные условия и процесс срывается. Если интересно, могу выслать компъютерные осциллограммы.
Физур, скажите, нет ли у Вас опытных осциллограмм этих процессов. Буду крайне признателен.
matuzalem
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 00:46

Работа ТН-6,10кв /НТМИ/

Сообщение V_r » Ср сен 21, 2011 08:50

matuzalem, выкладывайте здесь, в этой теме, будет очень интересно проанализировать их. У Вас ведь с реальных событий или смоделированы?
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение matuzalem » Ср сен 21, 2011 11:17

вот несколько примеров.
в первом случае http://i010.radikal.ru/1109/2c/373d32ede6ca.jpg смоделирован процесс включения ТН на холостые шины с емкостью порядка 25 пкФ, примерно реальные значения. На осциллограммах напряжения 3У0 и токи в обмотке ВН. Токи не опасны, но за счет феррорезонанса появилось напряжение смещение нейтрали и перенапряжения, причем во всех фазах.
ВО втором случае ситуация несколько иная, хотя шины опять же холостые
http://i072.radikal.ru/1109/cd/b86e3fbefce1.jpg
Напряжения 3У0 спустя 0,2 с несколько затухает, но феррорезонанс не исчез. При этом одно из напряжений фазных снижается а два других повышаются имеем перекос напряжения.
Подключение фидеров расстраивает условия феррорезонанса, процесс срывается и несимметрия исчезает.
Если у кого то есть опытные кривые, зарегистрированные случаи выкладывайте, будет интересно.
matuzalem
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 00:46


Вернуться в Эксплуатация устройств РЗА

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1



cron