студент, снимали ли Вы минималки с катушки отключения. Может у них завышенное напряжение срабатывание.
Второе предложение. Дефект самого электромагнита отключения (перекос, загрязнение и т.д.). Сколько времени работает выключатель?
Зачем понадобилось преобразовывать 220В постоянки в 110. Ведь Ровенские выключатели ВР-1 спокойно могут работать и на 220В, там только в некоторых местах сопротивления изменяются. А Вы добавили еще один преобразователь, который аж никак не вносит надежность в общую работу схемы.
Постоянный ток берется от АБ? Хватает ли мощности преобразователя для отключения выключателя? Если я не ошибаюсь, то их электромагнит при напряжении питания 220В при отключении потребляет 16А, а это ни много не мало а больше 3-х киловат.