Здравствуйте!
Ситуация такая... Подстанция 110\10, 4 секции, 2 трансформатора, по низкой после трансов реакторы, ну и 4 ввода соответственно. На трансформаторах "звезда" по высокой стороне и "треугольник" по низкой, группу не смотрел. по 10кВ питаются фидерами несколько заводов, в основном по два фидера на каждый. так вот при появление "земли" на каком либо из них на ТН-ах (НТМИ-10) двух секций выпадают блинкера "земля в сети. на фидере блинкер земляной защиты (уставка по первичке 5,5 А состав:ТЗЛМ-10\РТ40\0,2 ). Бывает выпадает так же блинкер земляной защиты на другом фидере того же потребителя, но с другой секции. Только это не главное. А главное, что иногда вдобавок срабатывает (ложно) АЧР двух секций (очередь 1-3, 48,4 Гц\0,5 с) и гасит фидера под нее заведеные... Очень не приятно... Орган частоты реле РЧ-1, сидит на А-С ТН-а секции. Проверяли частоту срабатывания Ретомом-51, в пределах нормы (при 49,6) надежно не срабатывает. Опробывание срабатыванием реле напряжения в разомкнутом треугольнике ни чего необычного не дало. Только вот меня смутило, что обмотка разомкнутого треугольника ТН-а не подгружена, сопротивлений не стоит. Но прямой связи с АЧРом не видно. Что думаете люди добрые, как такой плавающий дефект обнаружить, что проверить? Если есть какие-то идеи или опыт подобных проблем, буду благодарен за помощь.