Функциональность МП устройств для 6(10)/35 кВ

Функциональность МП устройств для 6(10)/35 кВ

Сообщение avlasjuk » Чт июн 28, 2012 11:43

Есть несколько вопросов по функциональному наполнению МП устройств защит и автоматики для классов напряжения 6(10) и 35 кВ:
1. Есть ли необходимость в наличии дистанционных защит и функции ОМП в МП устройствах защиты для линий 10 и 35 кВ;
2. Какие защиты, кроме МТЗ , ТО и защиты от замыкания на землю реально используются в сетях 6(10), 35 кВ;
3. Использует ли кто нибудь направленные МТЗ или направленные защиты от замыкания на землю;
4. Есть ли необходимость наличия в МП для 6(10), 35 кВ протокола передачи данных 60870-5-103, или достаточно Modbus.

Если есть соображения по этим вопросам, или свое видение или пожелания к МП устройствам защиты для сетей 6(10), 35 кВ отпишитесь.
Заранее благодарен.
avlasjuk
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 12:41

Re: Функциональность МП устройств для 6(10)/35 кВ

Сообщение V_r » Чт июн 28, 2012 13:23

Если наличие дистанционной защиты и ОМП не повлечет за собой увеличение стоимости защиты, то конечно же нужны. Как минимум ОМП точно нужно, но не возникнут ли у Вас проблемы с определением места повреждения при схеме соединения ТТ "неполная звезда" и при большой разветвленности сети 6-10кВ.

А как у Вас обстоит дело с входами/выходами? Они у Вас жестко привязаны к защитам или нет? А также хорошо бы иметь возможность создавать на базе вашего устройства разные логические схемы (И / ИЛИ .... ) , например, контроль цепи включения/отключения. А как насчет контроля токовых цепей и цепей напряжения?

avlasjuk писал(а):2. Какие защиты, кроме МТЗ , ТО и защиты от замыкания на землю реально используются в сетях 6(10), 35 кВ;


На фидерах иногда еще используем контроль тока для дуговой защиты, ЛЗШ и УРОВ. Но чем больше будет уровней тока тем лучше.

avlasjuk писал(а):Использует ли кто нибудь направленные МТЗ или направленные защиты от замыкания на землю;


Направленную МТЗ очень редко и только при наличии возможности изменения направления мощности при резервировании, а вот в этом случае хорошо бы иметь разные величины уставок при КЗ с разными направлениями мощности.
Направленную земляную используем только при наличии "ферантия", ведь на двух ТТ практически нереально реализовать эту защиту или есть такая возможность?

avlasjuk писал(а):Есть ли необходимость наличия в МП для 6(10), 35 кВ протокола передачи данных 60870-5-103, или достаточно Modbus.


Для старых ПС этого не нужно, а вот новым.....

Ну и наличие хорошего регистратора с поддержкой комтрейд также я считаю очень важным моментом.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Re: Функциональность МП устройств для 6(10)/35 кВ

Сообщение avlasjuk » Чт июн 28, 2012 14:30

В данной линейке УЗА-10М:
6 дискретных входов;
6 выходных реле;
10 светодиодных индикаторов.
8 аналоговых входов;
Все выходные реле и дискретные входа и светодиодные индикаторы свободно программируемые.
Для каждой из ступеней защиты можно назначить два произвольных выходных реле и светодиодный индикатор.
Для каждого из реле можно задать три режима срабатывания - длительно, длительно с фиксацией или импульсно.
Для всех дискретных входов и выходных реле можно задать инверсию, ввести выдержку времени на срабатывание.
Для каждого дискретного входа можно назначить на срабатывание любого выходного реле или светодиодного индикатора.
Для каждого светодиодного индикатора можно задать режим работы - без фиксации, с фиксацией или с фиксацией и миганием.
В устройстве есть функция контроля и мониторинга выключателя:
− назначение дискретных входов для контроля включенного и отключенного положе-ния выключателя;
− назначение светодиодных индикаторов для контроля включенного и отключенного состояния выключателя;
− выявление неопределенного состояния выключателя:
− выявление и сигнализация отказа выключателя (превышения предельного значения времени включения или отключения);
− возможность назначения любого светодиодного индикатора и выходного реле на срабатывание при выявлении неисправности выключателя;
− фиксацию неисправности выключателя в регистраторе событий.
Функции защиты и автоматики:
− максимальная токовая защита с независимой или зависимой выдержкой времени (3 ступени – МТЗ1, МТЗ2, МТЗ3);
− направленная максимальная токовая защита с независимой выдержкой времени (2 ступени – НМТЗ1, НМТЗ2);
− максимальная токовая защита с блокировкой по напряжению, независимой или зависимой выдержкой времени (2 ступени – МТЗU1, МТЗU2);
− токовая отсечка с независимой выдержкой времени, регулируемым временем возврата пускового органа и регулируемым загрублением по времени и току срабатывания (3 ступени – ТО1, ТО2, ТО3);
− защита от однофазных замыканий на землю (2 ступени – ЗНЗ1, ЗНЗ2);
− направленная защита от однофазных замыканий на землю (2 ступени – НЗНЗ1, НЗНЗ2);
− защита от повышения тока обратной последовательности (2 ступени – ЗТОП1, ЗТОП2);
− защита от обрыва фазы (2 ступени – ЗОФ1, ЗОФ2);
− защита минимального напряжения (3 ступени – ЗМН1, ЗМН2, ЗМН3);
− защита от повышения напряжения (3 ступени – ЗПН1, ЗПН2, ЗПН3);
− защита от повышения напряжения нулевой последовательности (2 ступени – ЗННП1, ЗННП2);
− защита от повышения напряжения обратной последовательности (2 ступени – ЗНОП1, ЗНОП2);
− защита от повышения/понижения промышленной частоты (5 ступеней – ЗПЧ1, ЗПЧ2, ЗПЧ3, ЗПЧ4, ЗПЧ5);
− дуговая защита присоединения (ДЗ);
− резервирование отказа выключателя присоединения (УРОВ);
− автоматическое повторное включение (АПВ);
− автоматическая частотная разгрузка (АЧР) от внешнего реле частоты с функцией ЧАПВ;
− автоматический ввод резервного питания (АВР);
− местное, дистанционное и диспетчерское управление выключателя;
− мониторинг выключателя;
− измерение фазных токов, фазных или линейных напряжений, тока Io и напряжения Uo и частоты;
− расчет тока и напряжения обратной последовательности, активной и реактивной мощности и cos φ;
− регистратор аварийных событий (1000 событий);
− регистратор аналоговых сигналов;
− порт связи RS 485 (Протокол Modbus RTU);
− порт связи USB на передней панели для задания уставок и конфигурации устройства.
Регистратор аналоговых сигналов имеет следующие характеристики:
− частота выборки (задается в меню) 2400, 1200, 600 Гц, (48, 24, 12 точек на период промышленной частоты – 50 Гц);
− максимальное количество регистрируемых аналоговых сигналов – 8;
− максимальное количество регистрируемых логических дискретных сигналов – 16;
− максимальное количество записываемых осциллограмм – 100;
− максимальная длительность одной осциллограммы при частоте выборки:
2400 Гц – 10с;
1200 Гц – 20с;
600 Гц – 40с.
− длительность предаварийной записи – от 5 до 50 % от заданной длительности осцил-лограммы;
− количество записываемых осциллограмм зависит от длины осциллограммы и коли-чества регистрируемых аналоговых и логических дискретных сигналов.
Регистратор сигналов может работать в одном из двух режимов определяемых пользовате-лем:
− перезапись;
− насыщение.
Данные регистратора сохраняются в формате COMTRADE и открываются любой программой поддерживающей данный формат (Reval, Transcop, FastView и др).
Также в комплекте идет ПО для конфигурации устройства.
Вот вкратце об устройстве.
Что касается контроля тока и напряжения то пока таких функций нет. Не определюсь никак какой алгоритм использовать.

Добавлено after 10 minutes 53 seconds:
avlasjuk писал(а):Направленную МТЗ очень редко и только при наличии возможности изменения направления мощности при резервировании, а вот в этом случае хорошо бы иметь разные величины уставок при КЗ с разными направлениями мощности.

В устройстве есть две независимые ступени НМТЗ, в одной можно задать направление прямо во второй обратно и задать разные уставки по току и выдержки времени.
Плюс в каждой ступени можно переводить НМТЗ в ненаправленный режим при срабатывании назначенного дискретного входа.

Добавлено after 24 minutes 54 seconds:
Пример осциллограммы - http://files.mail.ru/25CAMC
avlasjuk
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 12:41

Re: Функциональность МП устройств для 6(10)/35 кВ

Сообщение V_r » Пт июн 29, 2012 15:13

А как на счет электромагнитной совместимости. Как они себя ведут при плохом контуре заземления. На постсоветстком пространстве таких ПС очень много?
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Re: Функциональность МП устройств для 6(10)/35 кВ

Сообщение avlasjuk » Пт июн 29, 2012 15:27

V_r писал(а):А как на счет электромагнитной совместимости. Как они себя ведут при плохом контуре заземления. На постсоветстком пространстве таких ПС очень много?


В испытательном центре устройство все виды испытаний прошло, замечаний нет. А как будет в реальности пока нет данных. Устройств пока на объектах стоит немного.
avlasjuk
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 12:41

Re: Функциональность МП устройств для 6(10)/35 кВ

Сообщение Евгений Павлович » Пт июл 06, 2012 13:27

а программа конфигурирования для ваших устройств будет? можно ее увидеть?
Евгений Павлович
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 08:38
Откуда: АРК

Re: Функциональность МП устройств для 6(10)/35 кВ

Сообщение avlasjuk » Пт июл 06, 2012 15:21

Евгений Павлович писал(а):а программа конфигурирования для ваших устройств будет? можно ее увидеть?

Программа есть, могу выслать.
В ближайшее время будет доступна для скачивания на сайте.

Изображение

Добавлено after 16 minutes 49 seconds:
Евгений Павлович, если не секрет Вы в какой области работаете - эксплуатация, наладка, производитель?
avlasjuk
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 12:41

Re: Функциональность МП устройств для 6(10)/35 кВ

Сообщение Евгений Павлович » Пт июл 06, 2012 15:53

avlasjuk писал(а):
Евгений Павлович писал(а):а программа конфигурирования для ваших устройств будет? можно ее увидеть?

Программа есть, могу выслать.
В ближайшее время будет доступна для скачивания на сайте.

Изображение

Добавлено after 16 minutes 49 seconds:
Евгений Павлович, если не секрет Вы в какой области работаете - эксплуатация, наладка, производитель?[/quo

Вышлите пожалуйста мне на почту evgenij.pavlovitch@yandex.ru
Евгений Павлович
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 08:38
Откуда: АРК

Re: Функциональность МП устройств для 6(10)/35 кВ

Сообщение avlasjuk » Пт июл 06, 2012 15:54

Ок
avlasjuk
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 12:41

Re: Функциональность МП устройств для 6(10)/35 кВ

Сообщение Евгений Павлович » Пт июл 06, 2012 16:00

Я работаю в наладке
Евгений Павлович
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 08:38
Откуда: АРК

Re: Функциональность МП устройств для 6(10)/35 кВ

Сообщение avlasjuk » Пт июл 06, 2012 16:03

Отправил, будут вопросы пишите.
avlasjuk
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 12:41


Вернуться в Релейная защита и другая продукция от компании ЕМВ

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0



cron