Николай Рожков писал(а):В продолжение темы. Как запитываются шинки оперативного тока: шлейфом от первого шкафа, первый шкаф от ШУОТа и ЩПТ или у каждого шкафа шинки питаются от ЩПТ и ШУОТа? Никак не могу разобратся.
Понимаю, что мой ответ не своевременен, однако отвечу, так как в теме нет ни одного внятного разъяснения вопроса.
Шинки оперативного тока запитаны кабелем S2 от ШУОТа. Соединение шинок между соседними шкафами в ячейках 6-10кВ как правило выполняется жгутом. Запитывать шинки каждого шкафа отдельно от ШУОТа не имеет смысла-лишний расход кабеля,огромное число защитных аппаратов, да и это будут уже не шинки.Что касается ЩПТ-на данной схеме он оперативные шинки не питает, а питает силовые цепи шкафа(розетку, нагревательный элемент и преобразователь тока), причём переменным напряжением. Откуда напрашивается вывод, что это вовсе не щит постоянного тока ЩПТ, а щит собственных нужд ЩСН. Кроме того ШУОТ и ЩПТ в принципе одно и тоже, только первое частный случай, а второе-общий. Учитывая тот факт что в схеме подключения допущено ещё несколько ошибок-силовые цепи запитаны многожильным контрольным кабелем, в 1 контрольном кабеле объединены шинки управления, питания и блокировки, силовые цепи различного назначения пущены в контрольном кабеле -напрашивается вывод,что допущена элементарная ошибка при проектировании и вместо ЩСН проектировщик написал ЩПТ.