токовая защита нулевой последовательности

Здесь обсуждаются существующие и создание новых схем по релейной защите, а также решаются вопросы связанные с поиском необходимых схем

токовая защита нулевой последовательности

Сообщение satab » Пн окт 18, 2010 14:42

Какую оптимально схему (или дополнительное устройство РЗА) можно применить по обновлению токовой защиты ТЗНП по стороне НН
Т-1000кВа КТП1000-У3.
Имеется ТЗНП , реализованная на РТ-81, использующая ТТ 1000/5. Работает только на отключение выключателя АВМ-20 (2000А) по 0,4кВ (не всегда корректно). Хотелось бы получить еще и защиту и от межфазных симметричных КЗ по 0,4кВ.
satab
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вт июн 08, 2010 11:51
Откуда: ТАССР

Сообщение V_r » Пн окт 18, 2010 15:47

Поставьте, например, микроэлектронное реле РС-80. Оно будет защищать линию от всех видов повреждений
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

токовая защита нулевой последовательности

Сообщение Захаров О.Г. » Вт окт 19, 2010 05:47

Этот вид защиты есть практически во всех устройствах БМРЗ и БМРЗ-100.
Смотрите сайт www.mtrele.ru
Захаров О.Г.
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 09:12

токовая защита нулевой последовательности

Сообщение satab » Вт окт 19, 2010 13:08

Захаров О.Г. писал(а):Смотрите сайт www.mtrele.ru

Увы, страничка сайта error.

V_r писал(а):Поставьте, например, микроэлектронное реле РС-80

Реле снимается с прозводства, в одном из ТД мне предложили собрать из "неликвидов", может пучше будет использовать УЗА? Какой модификации рассматривать (АТ,АН), если никаких "наворотов"(АВР,блокировка ОТ) не планируется. Мне нужно чтобы просто отключался вводной выключатель АВМ по 0,4кВ.
Увяжется ли УЗА с о схемой КТП, или найти РС-80?




Изображение
satab
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вт июн 08, 2010 11:51
Откуда: ТАССР

Сообщение Захаров О.Г. » Вт окт 19, 2010 13:30

satab писал(а):Увы, страничка сайта error.

Это недоразумение. Сайт работает
http://www.mtrele.ru
Захаров О.Г.
 
Сообщения: 751