Например также как и в ЭПЗ
Будем давать двухфазное КЗ и при этом по идее должна сработать ЗОП по току обратной последовательности.
Злой писал(а):А если 3-хфазное к.з
Трехфазному КЗ всегда предшествует двухфазное, поэтому обратная последовательность будет всегда, только может быть кратковременно, поэтому наверное отранжирую ПО ЗОП (токовый) на определяемую функцию с паузой в 1-2 секунды. И если на линии будет действительно трехфазное КЗ, то этого времени хватит на срабатывание ДЗ. А при пуске двигателей обратная последовательность отсутствует.
Злой писал(а): направленность ДЗ при междуфазных к.з. (особенно, если у Вас не тупик по питанию);
Т.к. у нас тупик то сделаю направленность в обе стороны. В этом случае точно отработает. А по сциллограммам тогда определимся в какую сторону правильно.
Математику еще не проверяли. А как ее проверять?