YUriy.Storoguk » Чт май 19, 2016 20:16
Здравствуйте! Был печальный опыт эксплуатации реле РС80М8, само реле не плохое, но вот есть одна особенность у этого реле, которое проглядела эксплуатация и которое стоило эксплуатирующей организации убытков на 20000 грн. А особенность этого реле заключается в токовой отсечке с выдержкой времени 70-100 мс. Из-за того что в питающей ячейке, которая питала подстанцию с реле РС80М8, токовая отсечка была выполнена без выдержки времени и вот когда произошло КЗ, то защита сработала не селективно. В итоге пришлось заменить реле РС80М8 на реле, которое срабатывает без выдержки времени, хотели заменить реле на питающей ячейки, но там не захотели ничего переделывать.