RTF писал(а):Мы эксплуатируем МРЗС 05М уже больше 4 лет в количестве около 20 шт. на всех цепи отключения на вакуумники ВВ/TEL заведены от эл.мех реле МРЗСа или Р04 или Р05. Никаких вопросов нет к чему либо с момента ввода в работу (слава богу хоть с этими ус-вами повезло). На сколько помню контакты МРЗСа замыкаются только на небольшое время и к тому же все. Мы выполняли цепочку аварийной сигнализации на блинкер так вводили опр. фу-ию для надежной работы указательного реле. Так как удлинение сигнала отключения дозволено заводить только на одно реле.
Хочу с Вами не согласится. Выходной контакт должен держать до исчезновения тока КЗ, а вот в функции АПВ действительно контакт срабатывает кратковремено на доли секунды и без функции удлиннения сигнала никак не обойтись.
В инструкции по эксплуатации в таблице 9.1. стр. 33 указаны типы сигналов, так
СРАБ МТЗ1 - статический сигнал, а
СРАБ АПВ - импульсный.
Вот еще цитата из инструкции
9.3.5.3 Пункт "Выходы ком" в меню "Настройка" Пункт "Выходы ком" меню "Настройка" предназначен для указания функционального наполнения каждого из командных выходов МРЗС.
Реле командных выходов выполняют возврат самостоятельно, после деактивации подключенных функций.
т.е. при наличии КЗ выходной контакт должен быть замкнутым до исчезновения сигнала СРАБ МТЗ1 или другими словами исчезновения КЗ. А в рассматриваемом случае этого как раз и не произошло.