Есть ВВ тип ВР-1.номинальное напряжение вкл. и откл электромагнитов =220в. оперативное напряжение на подстанции = 110в. 110в преобразует в 220в с помощью преобразователя напряжения ПП-110.Место установки ВВ-линия 10 кВ. Защиты: МТЗ 0,5 сек. ; земляная направленная ззп-1 0,5 сек.; ТО без выдержки времени ;
однократное АПВ. Было несколько случаев, при отключении КЗ (земляная и ТО )якорь останавливался в среднем положении , при этом продолжалась подпитка места КЗ. Есть ли у кого соображения по данному дефекту?