А зачем?
А вдруг у Вас появится еще одна "земля" в сети постоянного оперативного тока, тогда выкоротится какой-то участок сети и некоторые присоединения остануться без защит из-за отсутствия на них оперативного тока.
В этом случае для поиска земли Вам придется погасить пол подстанции или все полностью и начинать разбираться из постоянным током. Или же отбрасывать "землю" от заземленного полюса.
В класическом же случае при появлении "земли" УРЗА не пострадает и даже правильно будет работать, за исключением появления "земли" в отключающей цепи и то при в случае заниженных характеристик срабатывания выходного реле.
И поиском "земли" можно заниматься без погашения присоединений.
Нормативную документацию сходу не нашел, но нашел вот это >>>