Добрый день всем!
У кого есть в эксплуатации устройства МП РЗА РС83? Поделитесь опытом эксплуатации.
Григорий Петрович писал(а):Добрый день всем!
У кого есть в эксплуатации устройства МП РЗА РС83? Поделитесь опытом эксплуатации.
Гость писал(а):Еще у некоторых реле почему-то выводят комутацию на резервную панель для резервных перемычек. Было несколько случаев, что при наличии в этом ряду перемычек оно переставало работать. После снятия - работало безотказно.
YUriy.Storoguk писал(а):Здравствуйте! Был печальный опыт эксплуатации реле РС80М8, само реле не плохое, но вот есть одна особенность у этого реле, которое проглядела эксплуатация и которое стоило эксплуатирующей организации убытков на 20000 грн. А особенность этого реле заключается в токовой отсечке с выдержкой времени 70-100 мс. Из-за того что в питающей ячейке, которая питала подстанцию с реле РС80М8, токовая отсечка была выполнена без выдержки времени и вот когда произошло КЗ, то защита сработала не селективно. В итоге пришлось заменить реле РС80М8 на реле, которое срабатывает без выдержки времени, хотели заменить реле на питающей ячейки, но там не захотели ничего переделывать.
_Владимир писал(а):Тут реле ни причем. А вопрос как раз к питающей подстанции, а именно к расчетам ТО. Почему у них уставка отсечки не отстроена от КЗ на шинах следующей ПС. Их МТЗ со временем должно чувствовать КЗ.
_Владимир писал(а):У РС немного друга проблема есть - они сбрасывают счетчик времени при КЗ через дугу. Это проверяли путем подключения сварочного аппарата через ТТ, на вторичку ТТ ставили РС-80 и РВМ-12 через РТ-40. При прогрузке от стенда оба реле срабатывали одновременно, а при КЗ через дугу РС-80 запаздывало на приличное время. с УЗА также не все хорошо.
Вернуться в Релейная защита и другая продукция от компании РЗА СИСТЕМЗ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1