Неисправность "ОРГ" "U2бл" (Н1051) ПДЭ-2802

В этом разделе обсуждаются случаи неправильной работы УРЗА и возможные пути предотвращения их...

Неисправность "ОРГ" "U2бл" (Н1051) ПДЭ-2802

Сообщение Dreamdau5 » Пт июл 05, 2019 11:59

Доброго времени суток. Периодически на блоке H1051 загорается светодиод "U2бл" и "залипает" на время более 10 секунд, вследствие чего на блоке У1010 загорается светодиод "неиспр.орг". Была сделана протяжка цепей напряжения по пути от ТН до панели. Неисправность поймать сложно. Бывает панель работает 1-3 месяца. А бывает отказывает через несколько часов после проведения аварийного ТО. В методических рекомендациях пишут о необходимости проверки уставок блока Н1051 путем подачи регулируемого напряжения UА-В,С (зажимы В и С закорочены). Проверка производится с помощью испытательной установки Ретом-51. Во вложении к этому сообщению есть фотографии схемы подключения. Схема подключения следующая: Подается фазное напряжение АВС в цепи напряжения звезды. Фаза В не подключена (висит в воздухе), фаза А и фаза С подключены к клеммам фаз А и С на испытательном блоке ШК-4 и между клеммами фаз В и С стоит "закоротка".
При таком подключении уставки при проверке "U2бл"=1 В и "U2откл"=2 В по загоранию светодиода срабатывают верно при подаче и закорачивании всех сочетаний фаз. Погрешность по расчетам расстройки фильтра U2, исходя из методических указаний, не превышает допустимых значений в 4%. Поправьте, если делается что-то не так при проверке.
Ссылаюсь на возникшую неисправность по причине, что во время очередного ТО было изменено положение резисторов R3 и R1 блока Д1061 или резистора R1 в блоке Н1051.
В итоге при проверке все уставки блока Н1051 и Д106 отрабатывают верно, но защита самопроизвольно аварийно выводится из строя по причине сигнализации от блока Н1051 и далее блока У1010.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.