Виталий Викторович » Ср июн 06, 2018 20:28
Доброго времени суток, коллеги. Кто нибудь может разъяснить ситуацию. При производстве фазировки вновь смонтированной ВЛ 35 кВ на секционирующем автомате ТН№1,№2 значение U А1-А2 180В, В1-В2 0В, С1-С2 183В.( фаза В600 заземлена во вторичных цепях ТН, Схема ПС двухтрансформаторная 35/10 кВ, две секции по 10 кВ ,СВ 10 кВ) Непонятно откуда взялись 180 В т.к ТН 10000/100.