Неправильная работа

В этом разделе обсуждаются случаи неправильной работы УРЗА и возможные пути предотвращения их...

Неправильная работа

Сообщение Kwazer » Вс июн 28, 2009 13:31

П/ст 35/6кВ типа ST-7.При отключении ав-100в в НТМИ, происходит отключение ячейки "БСК" от защиты от повышенного напряжения (116в)???
Kwazer
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вс июн 28, 2009 12:44
Откуда: г. Калачинск

Re: Неправильная работа

Сообщение Mic61 » Вс июн 28, 2009 17:32

Kwazer писал(а):П/ст 35/6кВ типа ST-7.При отключении ав-100в в НТМИ, происходит отключение ячейки "БСК" от защиты от повышенного напряжения (116в)???

Что такое ST - 7?
По какой причине отключился автомат ТНа? Оперативно?
Защита от повышения напряжения на чем собрана? Выдержка времени есть?
Нагрузка на шинах была? Если шины были холостые, то похоже на феррорезонанс...
Mic61
 
Сообщения: 102
Зарегистрирован: Вт сен 04, 2007 10:47

Сообщение AX6704BE » Пн июн 29, 2009 07:40

st-7 это похоже польская ПС.у меня таких пару есть-на тележках и на отсеках РЗА написано тип-ST - 7!а что такое БСК?
AX6704BE
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 22:15
Откуда: Харьков,Мерефа

Сообщение Mic61 » Пн июн 29, 2009 09:39

AX6704BE писал(а):st-7 это похоже польская ПС.у меня таких пару есть-на тележках и на отсеках РЗА написано тип-ST - 7!а что такое БСК?

БСК - это, я так понял, Батарея Статических Конденсаторов.
Mic61
 
Сообщения: 102
Зарегистрирован: Вт сен 04, 2007 10:47

Сообщение Kwazer » Пн июн 29, 2009 13:44

ST-7, Это двухблочная п/ст 35/6кВ производства Польша. ТН выводился для производства на нем работ. Нагрузка на шинах была. БСК. верно- конденсаторная батарея 6кВ. Защита собрана без выдержки времени на РН 53/200. Уставка 116в. Когда подаешь напряжение на реле 105вольт, нормальный режим, потом отключаешь аппаратуру, имитируя откл АВ-100в реле не срабатывает. Срабатывает только когда подключена к шинкам напряжения и отключении АВ-100.
Kwazer
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вс июн 28, 2009 12:44
Откуда: г. Калачинск

Сообщение не я » Вт июн 30, 2009 22:05

а что за ячейка такая?это типа конденсаторная батарея?
не я
 

Сообщение V_r » Вт июн 30, 2009 22:26

Kwazer писал(а):Срабатывает только когда подключена к шинкам напряжения и отключении АВ-100.


Странно. Может чтот то с АП. Например не одновременно отключается и идет бросок перенапряжения. И если учесть что у Вас там собран колебательный контур типа LC (L - ТН, С - батарея), то все возможно. Kwazer, возмите осциллограф и посмотрите переходные процессы возникающие при этом. Может увидите пик.
Батарея рядом с ПС находится?
И еще, давно ли у Вас эти отключения начали случаться?
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение Mic61 » Вт июн 30, 2009 22:39

А если ввести выдержку времени 0,2...0,3 сек?
Mic61
 
Сообщения: 102
Зарегистрирован: Вт сен 04, 2007 10:47

Сообщение Kwazer » Ср июл 01, 2009 04:06

Да, действительно без выяснения причины трудно что либо предположить по данному явлению. Надеюсь в ближайшее время допустят на ячейки для обнаружения дефекта. Это обнаружилось недавно, при штатном допуске. На подобных п/ст такого не происходило.Подождем проверки. Думаю интересная тема по введению выдержки времени, будем думать.
Kwazer
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вс июн 28, 2009 12:44
Откуда: г. Калачинск

Сообщение grsl » Ср июл 01, 2009 06:11

Даже может и 0.5сек ввести.
grsl
 


Вернуться в Аварии, дефекты оборудования

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2



cron