Срабатывание ДЗТ тр-ра 110/35/6 кВ

В этом разделе обсуждаются случаи неправильной работы УРЗА и возможные пути предотвращения их...

Срабатывание ДЗТ тр-ра 110/35/6 кВ

Сообщение Руслан87 » Ср июн 17, 2015 18:28

Здравствуйте, ребята! Вчера в районе 20:00 часов сработала дифзащита тр-ра 110/35/6 кВ №2 (играла молния) на двухтрансформаторной подстанции. АВР-6 кВ отработал успешно (АВР-35 кВ отсутствует по причине отсутсвия ЗНОМ-35 кВ.)
Причиной, как установил дежурный оперативный персонал, стало срабатывание ОПН-110 кВ на одной из фаз. ОПН-110 кВ находятся в зоне действия дифзащиты тр-ра. ДЗТ тр-ра собрана на ПМЗ БМРЗ-ТД-10 "Механотроника." Выгрузка аварии БМРЗ показала дифференциальный ток между 110 кВ и 6 кВ, Чувствительность ДЗТ на БМРЗ стоит Iдзт.нач.=0,7*Iном. Вопрос: дифка в этом случае правильно отработала или нет? А то есть некоторые "умные" ребята, утверждающие, что при срабат. ОПН дифка сработать не должна. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Руслан87 Ср июн 17, 2015 19:03 , всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Руслан87
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср июн 17, 2015 17:57

Re: Срабатывание ДЗТ тр-ра 110/35/6 кВ

Сообщение Владимир » Ср июн 17, 2015 18:44

Загрузите сюда картинку или файл осциллограммы которую зафиксировал терминал.
По идее если времени хватило для срабатывания защиты, то почему она не должна работать, ведь равновесие нарушилось. Часть тока в зоне дифзащиты убежало. Вектора стопудов сместились и небаланса должно было хватить вполне. По крайней мере при отключении транса у наших СПС всегда с собою есть парочка изоляторов и разрядников (6-10кВ) в машине :)
Владимир
 