3.2.96. Защита от однофазных замыканий на землю должна быть выполнена в виде:
селективной защиты (устанавливающей поврежденное направление), действующей на сигнал;
селективной защиты (устанавливающей поврежденное направление), действующей на отключение, когда это необходимо по требованиям безопасности; защита должна быть установлена на питающих элементах во всей электрически связанной сети;
устройства контроля изоляции; при этом отыскание поврежденного элемента должно осуществляться специальными устройствами; допускается отыскание поврежденного элемента поочередным отключением присоединений.
6. Устройства защиты должны действовать на отключение с минимально возможной вьдержкой времени:
1) на всех при соединениях в сетях, работающих с низкоомным заземлением нейтрали;
2) в сетях, работающих с изолированной нейтралью, с резонансным заземлением нейтрали (с компенсацией емкостного тока 033) или с высокоомным заземлением нейтрали:
в электроустановках, rде отключение 033 необходимо по тpeбованиям техники безопасности;
на гeнepaтopax, мощных электродвиrателях и в дрyrих случаях,
Korдa ожидаемый ущерб от внезапного отключения поврежденноrо элемента меньше, чем ущерб от последствий длительноrо протекания тока 033 или перехода замыкания в К3 (например, при пожарах в кабельных тоннелях вследствие дyговых перемежающихся 033, повреждениях электродвиraтелей, приводящих к длительному про
стою технолоrическоrо оборудования и др.);
во всех случаях, кoгдa внезапное отключение поврежденного элемента не наносит ущерба (например, при наличии резерва).
7. Устройства защиты должны действовать на отключение с выдержкой времени:
в случаях, Korдa это необходимо по условиям селективности;
в случаях, Korдa необходимо отключение, но внезапное отключение недопустимо или наносит большой ущерб (например, по тexнолоrическим причинам, условиям безопасности и др.).