ОЗЗ

В данном форуме обсуждаем вопросы связанные с расчетами релейной защиты

ОЗЗ

Сообщение mr vlad » Сб июн 07, 2014 07:48

Всем привет! Возникла проблема в расчете сети 35кВ с резистивно-заземленной нейтралью. А именно нужно рассчитать 3Io и 3Uo. И рассчитать уставки для РТЗ-51.
Ток расчитал:
1) I=(U*l)/10;
2) I=Uf*w*3*Cсум.
С напряжением напряг:
Uo=b*Uf
для расчета b нужно переходное сопротивление в месте замыкания и сопротивление резистора, ни того, ни того нет. Где их взять?
Просмотрел Шабада, Винославского, Шалина, вроде не нашел в них. Смотрел также http://rza.org.ua/article/read/BELORUSSKIE-SETI-6-35-KV-PEREHODYAT-NA-REZHIM-ZAZEMLENIYA-NEYTRALI-CHEREZ-REZISTOR_28.html
Кто что может подсказать для расчета тока и напряжения, напишите. Заранее спасибо!
mr vlad
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср май 21, 2014 15:28

Вернуться в Расчеты релейной защиты

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1



cron