Веселов » Пн дек 09, 2013 21:59
Спасибо, Константин Сергеевич! Я сейчас в командировке на самой дальней подстанции Наверно в пятницу вечером будем дома Узнаю напишу Терминал "Отказ" не выдает на ЦС Может сработает при повреждении на линии? С уважением Николай.
[size=85][color=green]Добавлено after 3 days 21 hour 43 minutes 26 seconds:[/color][/size]
[size=85][color=green]Re: МП устройство защиты "Сириус-3-ЛВ-02" "ЗАО РАДИУС Автоматика[/color][/size]
Спасибо, Константин Сергеевич, перезапуск помог - "Сириус" заработал. Заводской № 0123 (последние 4 цифры), выпуск 12.2011г.
С уважением Николай.
[size=85][color=green]Добавлено after 15 minutes 49 seconds:[/color][/size]
[size=85][color=green]Re: МП устройство защиты "Сириус-3-ЛВ-02" "ЗАО РАДИУС Автоматика[/color][/size]
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, найти методику проверки Ступени ДЗ от КЗ на землю (ДЗ-1 ФЗ) в микропроцессорном устройстве защиты "Сириус-3-ЛВ-02" "ЗАО РАДИУС Автоматика. Проверяем с помощью Ретом-51, что-то пока не получается. Все остальные ступени Дистанционной защиты срабатывают, а Ступень ДЗ-1 от КЗ на землю (ДЗ-1 ФЗ) нет. Если кто знает, кто сталкивался с такой проблемой и может помочь подскажите. Будем очень признательны и благодарны. С уважением Николай.