Как правельно выполнить селективность

В данном форуме обсуждаем вопросы связанные с расчетами релейной защиты

Как правельно выполнить селективность

Сообщение AlstomGrup » Сб авг 17, 2013 19:18

Прилогаю схему в формате компаса,там все написано.Если не трудно открыть и ответить на вопросы.

Добавлено after 1 minute 51 second:
Как отстроить Фид №1 от пусков,и в тоже врямя добится селективности
МТЗ на двигунах t-3.5c Характер пуска по 1.
И как понять Iраб.макс или Iн.макс для фидера,если ещё учесть пусковой ток,на фидере огромная получается уставка.Я думаю брать нужно суммарный ток все нагрузки? Без учета пускового тока.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
AlstomGrup
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт июл 11, 2013 18:34