Авария в сети 35 кВ Непонятная причина нужна помощь

В этом разделе обсуждаются случаи неправильной работы УРЗА и возможные пути предотвращения их...

Авария в сети 35 кВ Непонятная причина нужна помощь

Сообщение Aleksandr.Motov » Чт июн 27, 2013 17:41

Подстанция 35/6 кВ один трансформатор звезда-теругольник группа 11 нулевой вывод т-ра заземлен
Произошло отключение по ДЗT (трансформатор исправен), в зоне действия ДЗТ на стороне 35 и 6 есть ОПН.
Точно понятно, что в обмотке т-ра в фазе А на стороне 35 кВ отсутствовал ток. Но что привело к этому не ясно возможно сработал ОПН 35 кВ.

Есть Осциллограммы аварии.
Формат COMTRADE

RET615
Код: Выделить всё
http://yadi.sk/d/041T4kIt6FcN4

Код: Выделить всё
http://yadi.sk/d/m3nX1GwP6FcNQ


REF615
Код: Выделить всё
http://yadi.sk/d/-iz97enu6FcM6

Код: Выделить всё
http://yadi.sk/d/bYnc6G846FcMU 


2.jpg


1.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Aleksandr.Motov
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт май 24, 2012 06:53

Re: Авария в сети 35 кВ Непонятная причина нужна помощь

Сообщение V_r » Пн июл 01, 2013 20:28

По рисункам смотрю, что произшло понижение напряжение на фазе А и при этом появилось нулевое напряжение. А вот токи все есть по стороне 35 и развернулись в одном направлении. Такое я видел на тупиковых подстанциях, когда подпитка в сеть идет только из нейтрали трансформатора. Возможно, Ваш ОПН побился на землю и создал однофазное КЗ по ф.А, соответственно и пропало напряжение, а т.к. ЗОН у фаз включен то через нестраль шла подпитка места КЗ. Только вот не пойму почему у Вас сеть 35кВ заземлена, ведь это сеть с изолированной нейтралью.