Сообщение triax » Вт окт 20, 2009 20:35

Всем доброго времени суток.
Интересует следующий аспект:
существует ли официальная методика определения посадки напряжения оперативного тока для самого удаленного от АБ присоединения при срабатывании ДЗШ при нефиксированной схеме?
triax
 

Сообщение electric » Чт ноя 18, 2010 19:58

Зачем нужна официальная методика? Разве так сложно подключить в этом самом уделенном месте самописец (запоминающий осциллограф), запускающийся по сигналу триггера на понижение напряжения и включить "ДЗШ при нефиксированной схеме"? В чем Вы видите проблему?
electric
 
Сообщения: 985
Зарегистрирован: Чт июн 25, 2009 18:03

Сообщение Захаров О.Г. » Вт ноя 23, 2010 07:32

Браво, Электрик!
В маленькой заметке перепутано всё - и самописец и осциллограф.
Зато мой словарь научной неграмотности пополнился новой статьей про самописец. См.http://________.narod.ru/Illiteracy.html.
Спасибо, Электрик! Пишите ещё!
Захаров О.Г.
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 09:12

Посадка напряжения опертока в форсированном режиме

Сообщение electric » Вт ноя 23, 2010 17:53

Захаров О.Г. писал(а):Браво, Электрик!
В маленькой заметке перепутано всё - и самописец и осциллограф.
Зато мой словарь научной неграмотности пополнился новой статьей про самописец. См.http://________.narod.ru/Illiteracy.html.
Спасибо, Электрик! Пишите ещё!


Ну что можно поделать с абсолютно неграмотным в техническом плане человеком, который не понимает, что провалы напряжения в момент включения оборудования можно зафиксировать и с помощью электронного самописца, коих сегодня сотни типов на рынке, и с помощью запоминающего осциллографа, коих тоже немало.

Над кем смеетесь, Захаров? Над собой, над собственной безграмотностью?
electric
 
Сообщения: 985
Зарегистрирован: Чт июн 25, 2009 18:03

Сообщение Захаров О.Г. » Ср ноя 24, 2010 07:12

electric писал(а):абсолютно неграмотным в техническом плане человеком

Очень точная характеристика человека, который пишет
про то, чего не знает. Проще обвинить другого, чем признать собственную ошибку!
Вы зря гордитесь
electric писал(а):собственной безграмотностью
, Электрик!
Тщательнее надо давать рекомендации.
А о том, что, как и какими приборами можно записывать Вы можете прочесть в моём "Словаре-справочнике по настройке судового электрооборудования", изданного массовым тиражом.
В интернет - магазинах его можно купить и сейчас.
Читайте!
Захаров О.Г.
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 09:12

Посадка напряжения опертока в форсированном режиме

Сообщение electric » Ср ноя 24, 2010 17:46

Захаров О.Г. писал(а):
electric писал(а):абсолютно неграмотным в техническом плане человеком

Очень точная характеристика человека, который пишет
про то, чего не знает. Проще обвинить другого, чем признать собственную ошибку!
Вы зря гордитесь
electric писал(а):собственной безграмотностью
, Электрик!
Тщательнее надо давать рекомендации.
А о том, что, как и какими приборами можно записывать Вы можете прочесть в моём "Словаре-справочнике по настройке судового электрооборудования", изданного массовым тиражом.
В интернет - магазинах его можно купить и сейчас.
Читайте!


Да, ну? И какие же это рекомендации я дал не точно? Вы бы лучше чем к каждому слову цепляться и свои нескончаемые претензии писать на каждом форуме, прежде хорошенько думали и изучали матчасть, а то вечно попадаете впросак со своими претензиями и дурацкими выпадами.
electric
 
Сообщения: 985
Зарегистрирован: Чт июн 25, 2009 18:03

Сообщение Захаров О.Г. » Чт ноя 25, 2010 14:11

Первая словарная статья с иллюстрациями про величины, характеризующие изменение напряжения при изменении нагрузки и в других случаях размещена здесьhttp://maximarsenev.narod.ru/slovar2/deviation.htm.
Название статьи - "Отклонение напряжения"
Захаров О.Г.
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 09:12

Посадка напряжения опертока в форсированном режиме

Сообщение electric » Чт ноя 25, 2010 18:55

Захаров О.Г. писал(а):Первая словарная статья с иллюстрациями про величины, характеризующие изменение напряжения при изменении нагрузки и в других случаях размещена здесьhttp://maximarsenev.narod.ru/slovar2/deviation.htm.
Название статьи - "Отклонение напряжения"


Олег Георгиевич, Вы что-то путаете. Речь ведь шла не о том, что такое "отклонения напряжения", а о методах регистрации кратковременных провалов напряжения. Кроме того, "отклонения напряжения" и "провалы напряжения" - это совершенно разные вещи!
electric
 
Сообщения: 985
Зарегистрирован: Чт июн 25, 2009 18:03

Посадка напряжения опертока в форсированном режиме

Сообщение Захаров О.Г. » Пт ноя 26, 2010 06:48

electric писал(а):"отклонения напряжения" и "провалы напряжения" - это совершенно разные вещи!

Электрик! У Вас как всегда каша в голове. Более того, Вы даже не можете (или не хотите) прочесть то, что написано в словарной статье.
А ведь там сказано"Отклонение напряжения при включении нагрузки обычно называют провалом напряжения".
Изучайте матчасть! Читайте мой словарь. Там есть много полезного. Словарь базируется на СИСТЕМЕ понятий, обозначаемых определенными терминами.
Учиться никогда не поздно!
electric писал(а): методах регистрации кратковременных провалов напряжения

В Словаре будет и об этом. Подождите. :D
Если не терпится - читайте мои книги по поиску дефектов, настройке электрооборудования и другие.
Там подробно описано осциллографирование переходных процессов.Готов направить Вам в качестве гуманитарной помощи наложенным платежом эти книги. Может быть и поможет!? 8)
Захаров О.Г.
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 09:12

Посадка напряжения опертока в форсированном режиме

Сообщение electric » Пт ноя 26, 2010 07:28

Захаров О.Г. писал(а):
electric писал(а):"отклонения напряжения" и "провалы напряжения" - это совершенно разные вещи!

Электрик! У Вас как всегда каша в голове. Более того, Вы даже не можете (или не хотите) прочесть то, что написано в словарной статье.
А ведь там сказано"Отклонение напряжения при включении нагрузки обычно называют провалом напряжения".
Изучайте матчасть! Читайте мой словарь. Там есть много полезного. Словарь базируется на СИСТЕМЕ понятий, обозначаемых определенными терминами.
Учиться никогда не поздно!
electric писал(а): методах регистрации кратковременных провалов напряжения

В Словаре будет и об этом. Подождите. :D
Если не терпится - читайте мои книги по поиску дефектов, настройке электрооборудования и другие.
Там подробно описано осциллографирование переходных процессов.Готов направить Вам в качестве гуманитарной помощи наложенным платежом эти книги. Может быть и поможет!? 8)


Мне абсолютно не интересно, что написано в Ваших "словарных статьях", поскольку я руководствуюсь не Вашими "словарными статьями", а международными стандартами.
Связывать определение термина "провал напряжения" с включением нагрузки - это просто глупо, так как провалы напряжения могут возникать не только при включении нагрузки, но и по другим причинам, например, при коротких замыканиях в сетях более высокого класса напряжения, при действии АВР и в других случаях.

Господа, читайте стандарты, а не "словарные статьи" г-на Захарова.
electric
 
Сообщения: 985
Зарегистрирован: Чт июн 25, 2009 18:03

Сообщение Захаров О.Г. » Пт ноя 26, 2010 08:47

electric писал(а):провалы напряжения могут возникать не только при включении нагрузки, но и по другим причинам, например, при коротких замыканиях

Всё это было бы смешно, если не было бы так ГРУСТНО.
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ является НАГРУЗКОЙ.
А любая НАГРУЗКА изменяет напряжение.
electric писал(а): при действии АВР

тоже появляется НАГРУЗКА!
Элементарно, Электрик!
ШАХ и МАТ! Профессор, однако! 8)
Захаров О.Г.
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 09:12

Посадка напряжения опертока в форсированном режиме

Сообщение Захаров О.Г. » Пт ноя 26, 2010 09:54

electric писал(а): Связывать определение термина "провал напряжения" с включением нагрузки - это просто глупо

Отлично, Электрик! Технический уровень Ваших ответов восхищает.
Читайте следующую статью из этого цикла -
"Заброс напряжения" . Она размещена здесь
http://www.maximarsenev.narod.ru/slovar2/zabros.htm
Будет и статья про то, что КЗ является НАГРУЗКОЙ.
Ждите! :D Как много нам открытий чудных....
Захаров О.Г.
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 09:12

Посадка напряжения опертока в форсированном режиме

Сообщение electric » Пт ноя 26, 2010 12:08

Захаров О.Г. писал(а):
electric писал(а): Связывать определение термина "провал напряжения" с включением нагрузки - это просто глупо

Отлично, Электрик! Технический уровень Ваших ответов восхищает.
Читайте следующую статью из этого цикла -
"Заброс напряжения" . Она размещена здесь
http://www.maximarsenev.narod.ru/slovar2/zabros.htm
Будет и статья про то, что КЗ является НАГРУЗКОЙ.
Ждите! :D Как много нам открытий чудных....


Я очень рад и счасчтлив, что технический уровень моих ответов Вас так восхитил.

А меня еще больше восхитил уровень Вашей безграмотности, когда перерыв питания в момент переключения АВР Вы объясняете воздействием нагрузки, а еще больше восхитило Ваше понимание процессов в сетях, когда пропадание напряжения в сети низшего напряжения вследствие короткого замыкания в сети высшего напряжения для вас то же самое, что и включение нагрузки.

Как много нам открытий чудных....
electric
 
Сообщения: 985
Зарегистрирован: Чт июн 25, 2009 18:03

Сообщение Захаров О.Г. » Пт ноя 26, 2010 12:44

electric писал(а):пропадание напряжения

И куда же оно ПРОПАЛО? Кто тот злоумышленник, который его похитил? А что делало КЗ в сети высшего напряжения? Это что, не нагрузка на источник?
Одно утешает, что свои посты Вы не удаляете и на них всегда можно сослаться и разместить комментарий на
так полюбившемся Вам сайте
http://www.________.narod.ru :D
Захаров О.Г.
 
Сообщения: 751
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 09:12

Сообщение Захаров О.Г. » Пт ноя 26, 2010 12:47

Очередная словарная статья с иллюстрациями про величины, характеризующие различные изменение напряжения при изменении нагрузки и в других случаях размещена здесьhttp://maximarsenev.narod.ru/slovar2/depression.htm.
Статья называется "Посадка напряжения".
С благодарностью приму замечания и пожелания.
Захаров О.Г.
 
Сообщения: 751