помогите

Обсуждается организация оперативного тока на ПС от АБ с ЩПТ и зарядно-подзарядным устройством, собственных нужд, ТН, ТТ и др.

помогите

Сообщение оперток » Вт апр 28, 2009 13:54

люди :?: Нужна методика проверки,наладки, БПН-1002;БПТ-1002
оперток
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт апр 28, 2009 13:38

Сообщение V_r » Вт апр 28, 2009 20:42

Похожий вопрос уже был на форуме.

Наладка БПН-1002 и БПТ-1002 неплохо описаны в справочнике по наладке оборудования на странице http://www.rza.org.ua/down/o-222.html стр.156-163. А также по блокам питания отправил Вам по почте материал.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение оперток » Ср апр 29, 2009 17:54

СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
оперток
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт апр 28, 2009 13:38

Сообщение Гость » Вт янв 19, 2010 18:19

Помогите!!! Почему при соединении ТТ в неполную звезду, коэф. схемы берется корень из 3, для вычисления длины провода от ТТ к приборам учета?
Гость
 

Сообщение Гость » Вт янв 19, 2010 21:54

Можно поподробнее о зависимости длины провода от Ксхемы.

А на счет Ксхемы можно прочитать вот здесь /rza/a-40.html

Там указано, что для неполной звезды Ксх равен 1
Гость
 

Сообщение Mic61 » Ср янв 20, 2010 14:51

Anonymous писал(а):Помогите!!! Почему при соединении ТТ в неполную звезду, коэф. схемы берется корень из 3, для вычисления длины провода от ТТ к приборам учета?

Да, Ксх неполной звезды - 1. Но здесь не это имеется в виду.
Вопрос, видимо, по формуле расчета вторичной нагрузки на ТТ при схеме соединения "неполная звезда":
Zнгр = 1,73*Rкаб + Zр + Rпер, где:
Zнгр - сопротивление нагрузки ТТ, Ом
Zр - суммарное сопротивление токовых обмоток реле (счетчиков) в фазе, Ом
Rкаб - сопротиление кабеля (петли фаза - общий провод), Ом
Rпер - переходное сопротивление контактов (обычно берется 0,05 Ом)
1,73 - корень из 3-х
Сразу оговоримся, что:
- эта формула несколько упрощенная. Она для случая, когда в нулевом проводе нет никаких реле;
- эта формула для расчета для симметричного трехфазного режима (трехфазного КЗ или нагрузочного.)
Откуда корень? "На пальцах": ТТ фазы, скажем, "А" нагружен на петлю Rкаб фазы А - Zреле ф А - Rкаб обратного провода.
Рассмотрим этот контур: по первым двум элементам протекает ток Iа, а по третьему элементу (Rкаб обратного провода) протекает уже другой ток, а именно ток "-Ib"
Вобщем, если вспомнить ТОЭ, и 2-й закон Кирхгофа, и записать уравнение для этого контура, то в итоге корень и вылезет :D
Попробуйте это сделать (уравнение написать.) Если не получится, поможем... Хотите, нарисую схему, токи, контура и само уравнение..?

http://depositfiles.com/files/ua3hvokqd
Mic61
 
Сообщения: 102
Зарегистрирован: Вт сен 04, 2007 10:47

Сообщение Богданов Александр » Пн июл 18, 2011 09:12

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти информацию на одно реле. Необходимо установить на ПС панель ЦС на базе терминала РС83-С. Кое-какую скудную информацию я нашел на данное устройство, не могу найти производителя.
Богданов Александр
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн июл 18, 2011 08:59
Откуда: г. Одесса

помогите

Сообщение -Владимир- » Пн июл 18, 2011 14:48

http://www.rzasystems.ru/userfiles/file/PC83-C.rar

Вот эта инструкция у Вас есть?
-Владимир-
 

помогите

Сообщение Гость » Вт июл 19, 2011 07:38

Да, уже есть. Вчера нашел. Спасибо за помощь :)
Гость
 

помогите

Сообщение gargos » Пт апр 06, 2012 07:10

Возникла пара вопросов по проверке БПТ и БПН.
1. Какую величну Rнагр использовать при снятии нагрузочных характеристик БПТ? Кто какую величину сопротивления использует?
2. При снятии нагрузочной характеристики БПН Uвх=f(Rнагр) какие значения Rнагр нужно брать?
3. И какой реостат использовать? Судя по всему нужен реостат мощностью порядка 1 кВт. Где такой взять?
gargos
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт апр 06, 2012 06:50

Re: помогите

Сообщение Vlades » Вт июл 24, 2012 22:09

Вы бы не могли дать полное определение коэффициента схемы для ТТ?
Vlades
 
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 19:47

Re: помогите

Сообщение Vlades » Вт авг 07, 2012 17:00

gargos писал(а):Возникла пара вопросов по проверке БПТ и БПН.
1. Какую величну Rнагр использовать при снятии нагрузочных характеристик БПТ? Кто какую величину сопротивления использует?
2. При снятии нагрузочной характеристики БПН Uвх=f(Rнагр) какие значения Rнагр нужно брать?
3. И какой реостат использовать? Судя по всему нужен реостат мощностью порядка 1 кВт. Где такой взять?

Попобуйте использовать трансформатор тока типа ТПЛ-10 . К выводам вторичной обмотки ТТ,предназначенной для защиты подключаете вход БПТ. К первичноЙ обмотке ТТ подключаете нагрузочный аппарат.
Vlades
 
Сообщения: 91
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 19:47

Re: помогите

Сообщение RTF » Вс авг 12, 2012 14:31

[quote="gargos"]Возникла пара вопросов по проверке БПТ и БПН.
1. Какую величну Rнагр использовать при снятии нагрузочных характеристик БПТ? Кто какую величину сопротивления использует?
2. При снятии нагрузочной характеристики БПН Uвх=f(Rнагр) какие значения Rнагр нужно брать?
3. И какой реостат использовать? Судя по всему нужен реостат мощностью порядка 1 кВт. Где такой взять[/quo
Самый простой способ в качестве нагрузки тен электроплитки, (конечно плавно не так просто уже снять характерисику). Нагружаем 1 кВт а потом 2кВт. По опытам при 1кВт величина выходного напряжения не снижалась ниже допустимых отклонений номинала. te]
RTF
 
Сообщения: 96
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 20:10

Re: помогите

Сообщение V_r » Пн авг 13, 2012 09:52

а как на счет водяного реостата? мощи у него будет по более 1 квт и при этом присутствует плавная регулировка.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Re: помогите

Сообщение Релейщик и Ко » Ср ноя 25, 2015 10:07

Привет. Люди, очень нужна схема и описание БПНС-2. Заранее спасибо.
Релейщик и Ко
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2015 14:44

След.

Вернуться в Оперативный ток и сигнализация

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0