V_r писал(а):Завтра пересканирую.
Ток то одинаковый, но одинаково маленький, который ограничивается паралельными цепочками (см. вверху схемы) реле времени (килоомы) - сопротивл. 350 ОМ и в паралель ей 900 ОМ, т.е. общее ограничивающее сопротивление меньше 900 ОМ. Из этого получается, что общий ток в цепи будет не более 0,3А. Вроде так, правильно?
Если один сигнал (блинкер), то он отрабатывает нормально, а если 6 сигналов, то этот ток распределяется на 6 паралельных цепей, т.е. по 0,05А в каждой цепи (блинкера на 0,16А расчитаны) и они соответственно не отрабатывают.
Вот я и думаю, как заставить их работать, без особых реконструкций и чтобы эти реле (контакты) не погорели.
V_r писал(а):Одновременно 6 сигналов редко бывает, но бывает. Например, при отключении автомата цепей напряжения "звезды". В нашем конкретном случае появляются: неиспр. цепей U (общий), неиспр. АЧР, неисправность U на дистанционных защитах и тут же ниесп. опер. тока, т.к. блокировка по U снимает "плюс" с панели защит. Итого получается одновременных 6 сигналов, ну даже если между ними будет небольшой разброс, то все равно РВ вызывной шинки считает 6 сек, так что все что возникает в эти 6 сек. можно считать одноврименными сигналами.
V_r писал(а):да, действительно.
Можно и так сделать. Только резисторов много надо будет.
Вернуться в Эксплуатация устройств РЗА
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0