chayka » Пт июн 14, 2013 10:18
Может кто-то сможет помочь? Защита ввода и отходящих присоединений РУСН-6кВ выполнена на RE*-543. Проектом заданы уставки. Меня смущает, что на вводе уставка NOC3Low (2500А/0,3с) не селективна с NOC3High на одном из отходящих присоединений (2700А/0,3с). Нужно ли согласовывать эти ступени? Или у них принцип работы разный? Может на вводе блокировка какая есть от отх.присоединений... Иначе получается, что при КЗ на этом присоединении будет теряться вся секция?