Так как количество ложных отключений выключателей по обсуждаемому случаю
растет, отключившиеся фидера будут иметь названия в порядке отключения: фидер №1, фидер №2 и т.д.
Чтоб понять ниже написанное: После первого случая ложного отключения, на фидерах №1-3, на МРЗСах, действие на отключение выключателя от АЧР было выведено (в настройках МРЗСа исключено воздействие АЧР/ЧАПВ на выходное реле МРЗСа) для исключения дальнейших отключений, до реконструкции предлагаемой заводом изготовителем. Светодиодная сигнализация работы АЧР/ЧАПВ на МРЗСе осталась работоспособна.
На днях снова, при поиске повреждения на том же кабеле 10кВ, отключился один фидер 10кВ, по счету №4, который еще не отключался. К тому же на фидерах №1-3 в ячейке на МРЗСе засветились светодиодные индикаторы АЧР, но выключатели, соответственно, не отключались. Ячейка фидера №4 расположена рядом с ячейками фидеров №1-3.
При этом случае отключения испытательную лабораторию заземляли не у ЗРУ10, как ранее, а на ОРУ35. Фидера №1-4 заведены под одну очередь АЧР. Как писал ранее, под данную очередь АЧР заведены еще около 10 фидеров, с подобной схемой подключения цепей АЧР (с пром. реле в ячейке), которые расположены по всему ЗРУ10.
Измеренное сопротивление изоляции шинок АЧР более 10Мом. Напряжение срабатывания промежуточных реле 103-140В. Сюда же добавлю что при проверке напряжения срабатывания промежуточных реле были выявлены реле с напряжением срабатывания 103В, которые при данных ложных отключениях не отключались. Поэтому, учитывая оба выше написанных аргумента, а также то что фидера отключались только при работе лаборатории, логика отключения от АЧР из-за кратковременного снижения изоляции и чувствительности к этому замыканию на землю цепей оперативного тока промежуточных реле установленных в ячейках каждого фидера 10кВ не стыкуется.
Ниже по тексту привожу данные дискретного регистратора устройства МРЗС, одного из ложно сработавших по функции АЧР/ЧАПВ:
Авария № 4 от 17:52:13 13-05-2015
Ток Imax = 18.052 A; Ток 3I0 = 0.264 A; Напряжение 3U0 = 0.004 B
0 ms Сраб ПО МТЗ2 ------>ПРИШЛО<------
0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
4 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
8 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
16 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
20 ms Положение ВВ (выключателя) ------>ПРИШЛО<------
20 ms Сраб ПО МТЗ2 -------->УШЛО<--------
20 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
36 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
43048 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
0 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
0 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
0 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
0 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
0 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
0 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
0 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
0 ms Сброс индикации ------>ПРИШЛО<------
0 ms Сброс индикации -------->УШЛО<--------
0 ms Сброс индикации ------>ПРИШЛО<------
0 ms Сброс индикации -------->УШЛО<--------
0 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
301224 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
783228 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
0 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
0 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
0 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
0 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
0 ms Сектор НЗЗ -------->УШЛО<--------
0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
0 ms АЧР/ЧАПВ; ------>ПРИШЛО<------
0 ms Работа БО ------>ПРИШЛО<------
0 ms АЧР/ЧАПВ; -------->УШЛО<--------
0 ms Положение ВВ (выключателя) -------->УШЛО<--------
0 ms Работа БО -------->УШЛО<--------
Авария № 3 от 10:01:15 15-05-2015
Ток Imax = 0.005 A; Ток 3I0 = 0.002 A; Напряжение 3U0 = 0.000 B
0 ms Сброс индикации ------>ПРИШЛО<------
0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
4 ms Сброс индикации -------->УШЛО<--------
Авария № 2 от 10:01:23 15-05-2015
Ток Imax = 8.215 A; Ток 3I0 = 0.047 A; Напряжение 3U0 = 0.000 B
0 ms Положение ВВ (выключателя) ------>ПРИШЛО<------
0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
0 ms АЧР/ЧАПВ; ------>ПРИШЛО<------
0 ms Работа БО ------>ПРИШЛО<------
0 ms АЧР/ЧАПВ; -------->УШЛО<--------
0 ms Положение ВВ (выключателя) -------->УШЛО<--------
0 ms Работа БО -------->УШЛО<--------
Авария № 1 от 10:31:23 15-05-2015
Ток Imax = 0.005 A; Ток 3I0 = 0.000 A; Напряжение 3U0 = 0.000 B
0 ms Сброс индикации ------>ПРИШЛО<------
0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
4 ms Сброс индикации -------->УШЛО<--------
Авария № 0 от 10:31:24 15-05-2015
Ток Imax = 0.005 A; Ток 3I0 = 0.000 A; Напряжение 3U0 = 0.000 B
0 ms Сброс индикации ------>ПРИШЛО<------
0 ms Сектор НЗЗ ------>ПРИШЛО<------
4 ms Сброс индикации -------->УШЛО<--------
Авария №0 была уже записана когда вывели действие АЧР/ЧАПВ на отключение выключателя.