МП устройство защиты "Сириус-3-ЛВ-03" "ЗАО РАДИУС Автоматика

Обсуждение устройств РЗА на базе микропроцессорной технике. Обсуждение их недостатков и преимуществ...

МП устройство защиты "Сириус-3-ЛВ-03" "ЗАО РАДИУС Автоматика

Сообщение Веселов » Вс фев 09, 2014 12:02

Уважаемые коллеги! МП устройство защиты "Сириус-3-ЛВ-03" "ЗАО РАДИУС Автоматика", используемая в качестве резервной защиты, в течение последних 3-х месяцев дважды отключало выключатель линии 110кВ. Первый раз терминал выдал запись "несанкционированное отключение", второй раз ничего не выдал. В обоих случаях никаких повреждений на линии не обнаружено. Терминал установлен и введен в работу с сентября 2012г. Может быть кто-нибудь сталкивался с таким явлением и может что-то подсказать?
Веселов
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Вс ноя 10, 2013 12:24

Re: МП устройство защиты "Сириус-3-ЛВ-03" "ЗАО РАДИУС Автома

Сообщение loginza13232 » Чт фев 13, 2014 15:02

Это происходит на том же объекте, где были проблемы с "Сириус-3-ЛВ-02"? Если да, то скорее всего проблема с контуром заземления подстанции или с наводками на кабели, идущими на ОРУ.

С уважением,

Аганичев Константин Сергеевич
начальник лаборатории РЗА 6-35 кВ
ЗАО "РАДИУС Автоматика"
loginza13232
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пн дек 09, 2013 14:02

Re: МП устройство защиты "Сириус-3-ЛВ-03" "ЗАО РАДИУС Автома

Сообщение Веселов » Чт фев 13, 2014 18:04

Да, Константин Сергеевич, на той же подстанции. Спасибо большое за совет. Посмотрим, попробуем что-то сделать.
С уважением Николай.
Веселов
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Вс ноя 10, 2013 12:24


Вернуться в Микропроцессорные устройства релейной защиты

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0